ГОСТ 24940

Анастасия
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 июл 2020, 06:53

Re: ГОСТ 24940

Сообщение Анастасия » 07 апр 2021, 03:50

я сама просчиталась, в длинну будет действительно 8 точек, это минимум, который должен быть и в ширину 4 точки, итого 32

Анастасия
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 июл 2020, 06:53

Re: ГОСТ 24940

Сообщение Анастасия » 07 апр 2021, 03:55

Получается за основу берем длину помещения, при 5 метрах, шаг между точками 0,6м и этот шаг применяем ко всем точкам независимо от ширины

AlexeyVolkov
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 28 дек 2019, 13:46

Re: ГОСТ 24940

Сообщение AlexeyVolkov » 07 апр 2021, 12:28

Анастасия писал(а):Получается за основу берем длину помещения, при 5 метрах, шаг между точками 0,6м и этот шаг применяем ко всем точкам независимо от ширины

...
Получается примерно следующее?
Берем длину помещения (5м с учетом зоны от стен) - 4м, делим на 0,6м (которое определяется исходя из общей длинны), получаем 6,67 штук. Округляем в меньшую или большую сторону? По идее, 7 точек по длине. Потом берем ширину (4м с учетом зоны от стен) - 3м , также делим на 0,6, получаем 5 рядов по 7 точек - 35 точек. Это чтобы правило не более 0,6м соблюдалось... Но не меньше 8, если мы измеряем на небольшом рабочем столе длинной 4м :?...
...
Сами пытаемся внедрить этот ГОСТ, нужен для измерения освещенности дорог в основном. Но помещения тоже вставляем в ОА...

Анастасия
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 июл 2020, 06:53

Re: ГОСТ 24940

Сообщение Анастасия » 07 апр 2021, 21:02

0,6 это максимальное расстояние, можем и уменьшить до 0,5, чтобы 8 точек уместить. А какая еще методика по освещенности помещений есть? Мы только гостом пользуемся

AlexeyVolkov
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 28 дек 2019, 13:46

Re: ГОСТ 24940

Сообщение AlexeyVolkov » 08 апр 2021, 06:09

Анастасия писал(а):0,6 это максимальное расстояние, можем и уменьшить до 0,5, чтобы 8 точек уместить. А какая еще методика по освещенности помещений есть? Мы только гостом пользуемся

...
По помещениям не знаю (только ГОСТ 24940 в РОА на помещения)...по дорогам знаю)
А по минимальной освещенности количество точек, как я понял, нужно намного меньше? Главное правильно расположить?
А как проводится контроль напряжения в сети на практике? Нужен ли в лаборатории специалист с электротехническим образованием? :roll:

Анастасия
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 июл 2020, 06:53

Re: ГОСТ 24940

Сообщение Анастасия » 08 апр 2021, 21:35

Если по методики для минимальной освещенность нужно тоже не мало точек, это все точки между всеми светильниками, под всеми светильниками и между светильниками и стеной, хотя все равно было полегче, мы брали самые темные участки.
По контролю напряжения, пишем замер на свой страх и риск, 2 года назад, проверяющие таращили глаза и спрашивали допуск по электробезопасности, по хорошему надо проходить обучение и получать допуск, если не ошибаюсь это 2 группа, там ничего сложного нет, электротехнического образования для этого не надо. Журнал напряжения сети в лаборатории ведем сами, расписывается электрик, обслуживающий нашу лабораторию.

Алексей Шевченко
почетный пользователь
Сообщения: 200
Зарегистрирован: 15 сен 2009, 08:37
Откуда: г. Волгоград
Контактная информация:

Re: ГОСТ 24940

Сообщение Алексей Шевченко » 09 апр 2021, 11:15

Анастасия писал(а):А какая еще методика по освещенности помещений есть?

Для средней освещенности ещё есть ГОСТ Р 55710-2013 "ОСВЕЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ВНУТРИ ЗДАНИЙ". Все остальные методики не дают главного требования, где располагать точки на поверхности.
Многие и вовсе не делят освещенность на минимальную и среднюю.


Вернуться в «Световая среда»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость