Найдено 322 результата

Федорович Г.В.
21 окт 2017, 16:37
Форум: Микроклимат
Тема: Число точек для замера микроклимата по ГОСТ 30494-11
Ответы: 19
Просмотры: 21988

Re: Число точек для замера микроклимата по ГОСТ 30494-11

Уважаемые форумчане! Действительно, ГОСТ 30494-96 составлен из рук вон плохо. В п.2, где даются определения, сказано, что «Обслуживаемая зона помещения (зона обитания) — пространство в помещении, ограниченное плоскостями, … на расстоянии 0,5 м от внутренних поверхностей наружных и внутренних стен, о...
Федорович Г.В.
16 окт 2017, 11:25
Форум: Микроклимат
Тема: Расхождения в показателях по влажности
Ответы: 4
Просмотры: 7038

Re: Расхождения в показателях по влажности

Уважаемый Петр ! Влажность в помещении всегда меньше, чем на улице. Особенно в холодный период года. Метеосводки, как правило, запаздывают по времени и, как верно заметила Zyf, относятся не к тому месту, где проводите замеры Вы. Психрометры с таблицами - вообще имеют скорее декоративное значение. Их...
Федорович Г.В.
16 окт 2017, 11:13
Форум: Электромагнитные поля и аэроионы
Тема: Напряженность электрического поля
Ответы: 7
Просмотры: 7996

Re: Напряженность электрического поля

По моему, Zyf все правильно объясняет.
Г.Федорович
Федорович Г.В.
16 окт 2017, 11:09
Форум: Микроклимат
Тема: Число точек для замера микроклимата по ГОСТ 30494-11
Ответы: 19
Просмотры: 21988

Re: Число точек для замера микроклимата по ГОСТ 30494-11

Уважаемая Zyf ! Как всякий ГОСТ, тот документ на который Вы ссылаетесь, имеет рекомендательный характер. Это означает, что в нем указываются не те точки, где необходимо проводить измерения, а те, в которых можно ожидать наибольших отклонений параметров микроклимата от нормы. Реально измерения следуе...
Федорович Г.В.
25 сен 2017, 09:16
Форум: Электромагнитные поля и аэроионы
Тема: МВИ прибора ВЕ-метр-АТ-004 и СанПиН 2.2.4.3359-16
Ответы: 10
Просмотры: 13297

Re: МВИ прибора ВЕ-метр-АТ-004 и СанПиН 2.2.4.3359-16

1) Разумеется, следует руководствоваться последним НПА, т.е. СанПиН 2.2.4.3359-16 и измерять поля на высотах 0,5 м, 1,0 м и 1,4 м. Ссылаться при этом следует на МВИ из Руководства по эксплуатации ВЕ-метра, указав в скобках: (скорректировано по СанПиН 2.2.4.3359-16). 2) Не следует использовать функци...
Федорович Г.В.
18 сен 2017, 09:01
Форум: Электромагнитные поля и аэроионы
Тема: Аккредитация
Ответы: 5
Просмотры: 5069

Re: Аккредитация

Здравствуйте, KNM! Никаких разрешительных документов для проведения измерений не требуется, если Вы используете приборы у которых в технической документации содержатся методики проведения измерений и Вы проводите измерения в соответствии с этими методиками. У наших приборов в РЭ разделы, содержащие ...
Федорович Г.В.
05 апр 2017, 08:04
Форум: Электромагнитные поля и аэроионы
Тема: пункт Руководства по эксплуатации приборов
Ответы: 1
Просмотры: 3128

Re: пункт Руководства по эксплуатации приборов

Уважаемая Светлана Викторвна! Руководство по эксплуатации это документ из набора документов, представляемых нами на Госиспытания прибора. Все они проходят экспертизу организации, проводящей испытания. При этом эксперты руководствуются правилами Росстандарта. Для изменения названий или содержания отд...
Федорович Г.В.
17 мар 2017, 08:25
Форум: Обсуждение документов
Тема: ГОСТ 30494-96
Ответы: 22
Просмотры: 36069

Re: ГОСТ 30494-96

Уважаемая Слана! Спасибо за Ваше сообщение. Действительно, Вы обратили внимание на важное указание Роспотребнадзора о возможности более свободно выбирать время проведения измерений микроклимата. Что касается утверждения А.Шевченко об отсутствии приборов для измерений по ГОСТ 30494-96, оно несправедл...
Федорович Г.В.
02 мар 2017, 08:08
Форум: Электромагнитные поля и аэроионы
Тема: МВИ прибора ВЕ-метр-АТ-004 и СанПиН 2.2.4.3359-16
Ответы: 10
Просмотры: 13297

Re: МВИ прибора ВЕ-метр-АТ-004 и СанПиН 2.2.4.3359-16

Да, разумеется, уважаемый Б.Фролов!
Руководство ООО "НТМ-Защита" готово подтвердить положение с МВИ прибора ВЕ-метр в любой, желательной Вам форме.
С уважением, Г.Федорович

Перейти к расширенному поиску