Найдено 200 результатов

Алексей Шевченко
01 июн 2021, 08:44
Форум: Световая среда
Тема: Превышение требуемых норм освещения. СанПиН 1.2.3685-21 .
Ответы: 4
Просмотры: 1072

Re: Превышение требуемых норм освещения. СанПиН 1.2.3685-21 .

Почитал пункт 7.5.2, но там про пешеходные переходы. Прошу прощения, порядок цифр перепутал: 7.2.5.!!! 7.2.5 Освещенность рабочей поверхности, создаваемая светильниками общего освещения в системе комбинированного, должна составлять не менее 10% нормируемой для комбинированного освещения. При этом о...
Алексей Шевченко
30 май 2021, 18:42
Форум: Световая среда
Тема: Превышение требуемых норм освещения. СанПиН 1.2.3685-21 .
Ответы: 4
Просмотры: 1072

Re: Превышение требуемых норм освещения. СанПиН 1.2.3685-21 .

Но если результат измерений будет много больше 500 Лк, то требование выполняется или нет? С этого года, у теперь во всех случаях нормируется средняя освещенность. В соответствии с требованиями ГОСТ 24940, оценка средней освещенности производится как Еф=>Ен. Ранее в СанПиН 2.2.4.3359-16, было правил...
Алексей Шевченко
20 май 2021, 06:22
Форум: Виброакустика
Тема: уровень собственных шумов (вибрация)
Ответы: 5
Просмотры: 1176

Re: уровень собственных шумов (вибрация)

Да, это так, но как определить, что измерен собственный фон виброметра, а не реальная, пусть и маленькая, вибрация датчика. Для этого необходимо делать периодические измерения собственных шумов виброметра в лабораторных условиях, когда у вас нет лимита времени и есть технические возможности сделать...
Алексей Шевченко
09 апр 2021, 11:15
Форум: Световая среда
Тема: ГОСТ 24940
Ответы: 16
Просмотры: 2385

Re: ГОСТ 24940

А какая еще методика по освещенности помещений есть? Для средней освещенности ещё есть ГОСТ Р 55710-2013 "ОСВЕЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ВНУТРИ ЗДАНИЙ". Все остальные методики не дают главного требования, где располагать точки на поверхности. Многие и вовсе не делят освещенность на минимальную и ...
Алексей Шевченко
09 апр 2021, 11:11
Форум: Виброакустика
Тема: уровень собственных шумов (вибрация)
Ответы: 5
Просмотры: 1176

Re: уровень собственных шумов (вибрация)

Уточните, зачем Вам надо измерить собственный шум прибора и как фактически проводите такое измерение. Добрый день. Это требование из методики МУК 4.3.3221-14 Инструментальный контроль и оценка вибрации в жилых и общественных зданиях Пункт 5.4.5. ... После проверки калибровки перед измерением необхо...
Алексей Шевченко
31 мар 2021, 09:44
Форум: Виброакустика
Тема: СанПиН 3685 /п.103/ Осреднение шума
Ответы: 3
Просмотры: 684

Re: СанПиН 3685 /п.103/ Осреднение шума

AlexeyVolkov писал(а):Вот только по какой методике это делать...

РПН не утруждает себя такими мелочами, как думать о том, каким способом получить выдуманные нормативы.
Алексей Шевченко
30 мар 2021, 12:51
Форум: Виброакустика
Тема: СП 2.5.3650-20
Ответы: 7
Просмотры: 1552

Re: СП 2.5.3650-20

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, по какой методике мерить параметры микроклимата и освещённости, если в данном СП они оцениваются как помещения? ГОСТ 30494-2011 и ГОСТ 24940-2016 не подходят, т. К. Судовые помещения это не "здания жилые и общественные" Как это не странно, но по статус...
Алексей Шевченко
30 мар 2021, 12:33
Форум: Виброакустика
Тема: СанПиН 3685 /п.103/ Осреднение шума
Ответы: 3
Просмотры: 684

Re: СанПиН 3685 /п.103/ Осреднение шума

Важное в этом не забывать, что эти требования распространяются только здания шумозащитного типа, на обычные здания нет. Требования к шумозащитным зданиям указаны в СП "Защита от шума". С осреднением интересней, я нашёл формулу осреднения только в ГОСТ 22283-2014 "Шум авиационный. Допу...
Алексей Шевченко
22 мар 2021, 11:31
Форум: Световая среда
Тема: ГОСТ 24940
Ответы: 16
Просмотры: 2385

Re: ГОСТ 24940

ОЕСТЬ ТОЧКИ ВОТ ТАК БУДУт СГРУППИРОВАНЫ В ЦЕНТРЕ ПОМЕЩЕНИЯ? Примерно, но надо помнить требования ГОСТа: 1. Полосу 0,5 м границ зоны или от стен или границ зоны производства работ исключают из измеряемой зоны, за исключением случаев, когда там расположены рабочие места. 2. При размещении контрольных...
Алексей Шевченко
22 мар 2021, 08:20
Форум: Световая среда
Тема: ГОСТ 24940
Ответы: 16
Просмотры: 2385

Re: ГОСТ 24940

Какая то сложная математическая задача получается. Почему сложная? Точки контроля.png У вас должна получится примерно такая картина. Зеленые точки дополнительные, но по факту вам их потребуется не 2, а 4. Т.е. всего 12 точек. Такая схема относится только к помещению без организованных рабочих мест....