Екатерина
17 июл 2024, 03:22
Форум: Виброакустика
Тема: Аттестованные МИ
Ответы: 11
Просмотры: 47758

Re: Аттестованные МИ

Здравствуйте, мы приобрели у вас аттестованные МИ. Там прописано периодичность контроля методики измерений проводить раз в 3 года, или через интервалы времени, правильно я понимаю верификация раз в 3 года производить, или это понимается внутрилабораторный контроль? Спасибо за ответ.
Екатерина
01 июн 2022, 06:26
Форум: Световая среда
Тема: кео
Ответы: 3
Просмотры: 33099

Re: кео

Здравствуйте, подскажите пожалуйста по ГОСТ 24940-2016 измерение КЕО число контрольных точек должно быть не менее 5, в число контрольных точек должна входить точка, в которой нормируется освещенность. Среднее значение мы выводим из 5 контрольных точек? или на каждую контрольную точку считать среднее?
Екатерина
29 апр 2022, 03:50
Форум: Микроклимат
Тема: Тепловое облучение
Ответы: 5
Просмотры: 24926

Re: Тепловое облучение

Доброе утро. Правильно я понимаю среднесменная величина теплового облучения (ТО) расчитывается по такой формуле ТО=ТО1*r+ТО2*r+ТО2*r., r-время выполнения работы. Нужно ее применять в производственном контроле?