Неопределенность при освещенности

Алексей Шевченко
почетный пользователь
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 15 сен 2009, 08:37
Откуда: г. Волгоград
Контактная информация:

Re: Неопределенность при освещенности

Сообщение Алексей Шевченко » 18 апр 2017, 19:37

bzx писал(а): Где я ошибся?

Если исходить из требований ГОСТа, то сначала отделяем зону 0.5 метра от стен. Получаем уже зону контроля 4 на 4 метра.
Следующее, сетка контрольных точек не должна совпадать с сеткой установки светильников. То есть точки измерения фактически располагаются между светильниками. Для этого необходимо найти примерно такое же помещение и попробовать эти точки нанести в помещении.

Алексей Шевченко
почетный пользователь
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 15 сен 2009, 08:37
Откуда: г. Волгоград
Контактная информация:

Re: ГОСТ 24940-2016

Сообщение Алексей Шевченко » 18 апр 2017, 19:44

Оксана Витальевна писал(а):Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по введенному с 01.04.2017 г ГОСТ 24940-2016: в каком случае измеряется минимальная, а в каком средняя освещенность?

Это смотрите в нормативном документе, на соответствие которому проводятся измерения:
СанПиН 1278 нормирует уровень минимальной освещенности, СанПиН 3359 - нормирует уровень средней освещенности. При СОУТ нормируется минимальная освещенность, т.к. проводится на основании СанПиН 1278 и СП "Естественная и искусственная освещенность".

Оксана Витальевна

Re: Неопределенность при освещенности

Сообщение Оксана Витальевна » 19 апр 2017, 04:44

Доброе утро! Спасибо за ответ. Нас интересует измерение и оценка освещенности при приемке заданий и сооружений. Чаще всего нормы по СН 52. Получается нужно измерять минимальную освещенность. Точки измерений ее должны частично попадать под светильники (по ГОСТ 24940 п 5.5.1). Поэтому при измерении минимальной освещенности контрольных точек будет тоже достаточно много, хотя и меньше, чем при измерении средней освещенности в том же помещении.

Оксана Витальевна

Re: ГОСТ 24940-2016

Сообщение Оксана Витальевна » 19 апр 2017, 04:48

Алексей Шевченко писал(а):
Оксана Витальевна писал(а):Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по введенному с 01.04.2017 г ГОСТ 24940-2016: в каком случае измеряется минимальная, а в каком средняя освещенность?

Это смотрите в нормативном документе, на соответствие которому проводятся измерения:
СанПиН 1278 нормирует уровень минимальной освещенности, СанПиН 3359 - нормирует уровень средней освещенности. При СОУТ нормируется минимальная освещенность, т.к. проводится на основании СанПиН 1278 и СП "Естественная и искусственная освещенность".

СанПиН 3359 не применяется при СОУТ? Как раз он для СОУТ и есть.

Оксана Витальевна

Re: Неопределенность при освещенности

Сообщение Оксана Витальевна » 19 апр 2017, 04:50

Оксана Витальевна писал(а):Доброе утро! Спасибо за ответ. Нас интересует измерение и оценка освещенности при приемке заданий и сооружений. Чаще всего нормы по СН 52. Получается нужно измерять минимальную освещенность. Точки измерений ее должны частично попадать под светильники (по ГОСТ 24940 п 5.5.1). Поэтому при измерении минимальной освещенности контрольных точек будет тоже достаточно много, хотя и меньше, чем при измерении средней освещенности в том же помещении.

Извините по СП 52.

Zyf
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 07 ноя 2016, 17:41
Откуда: ЦГиЭ

Re: Неопределенность при освещенности

Сообщение Zyf » 23 май 2017, 18:12

Оксана Витальевна писал(а):Доброе утро! Спасибо за ответ. Нас интересует измерение и оценка освещенности при приемке заданий и сооружений. Чаще всего нормы по СН 52. Получается нужно измерять минимальную освещенность. Точки измерений ее должны частично попадать под светильники (по ГОСТ 24940 п 5.5.1). Поэтому при измерении минимальной освещенности контрольных точек будет тоже достаточно много, хотя и меньше, чем при измерении средней освещенности в том же помещении.


Если принимать светильники в помещении за точечные излучатели, то число точек-замеров (плата за вашу работу) будет больше, чем если принимать светильники за линейные излучатели.

Zyf
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 07 ноя 2016, 17:41
Откуда: ЦГиЭ

Re: Неопределенность при освещенности

Сообщение Zyf » 23 май 2017, 18:18

Согласно п 5.5.1 ГОСТ 24940-16 "Контрольные точки измерения минимальной освещенности от рабочего и резервного освещения размещают в центре помещения под светильниками, между светильниками и их рядами". А как быть, если в центре помещения светильники отсутствуют (расположены только по периметру), размещать контрольные точки в центре или нет?

Zyf
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 07 ноя 2016, 17:41
Откуда: ЦГиЭ

Re: Неопределенность при освещенности

Сообщение Zyf » 17 окт 2017, 09:20

Оксана Витальевна писал(а):Доброе утро! Спасибо за ответ. Нас интересует измерение и оценка освещенности при приемке заданий и сооружений. Чаще всего нормы по СН 52. Получается нужно измерять минимальную освещенность. Точки измерений ее должны частично попадать под светильники (по ГОСТ 24940 п 5.5.1). Поэтому при измерении минимальной освещенности контрольных точек будет тоже достаточно много, хотя и меньше, чем при измерении средней освещенности в том же помещении.


Наоборот, при измерении минимальной освещенности число точек больше, чем при измерении средней освещенности. Больше ровно на число светильников в помещении, т.к. точки не просто "должны частично попадать под светильники", а располагаться под всеми светильниками которые есть.

Yuliya P

Re: Неопределенность при освещенности

Сообщение Yuliya P » 24 ноя 2017, 13:06

Коллеги, добрый день!
Только вникаю в измерение освещенности, подскажите, как правильно?
Рабочее место - письменный стол 1,1м на 0,9 м. Сколько на нем будет контрольных точек? У меня получилось 15.
Сколько измерений нужно проводить в каждой точке? Не нашла где бы это регламентировалось. Можно померить 1 раз в каждой точке?
Средняя освещенность рассчитывается как среднее арифметическое всех точек. А как рассчитать неопределенность по типу А если в каждой точке больше 1 измерения?
Спасибо

rubasya
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 апр 2017, 14:17

Re: Неопределенность при освещенности

Сообщение rubasya » 01 мар 2018, 10:00

Yuliya P писал(а):Коллеги, добрый день!
Только вникаю в измерение освещенности, подскажите, как правильно?
Рабочее место - письменный стол 1,1м на 0,9 м. Сколько на нем будет контрольных точек? У меня получилось 15.
Сколько измерений нужно проводить в каждой точке? Не нашла где бы это регламентировалось. Можно померить 1 раз в каждой точке?
Средняя освещенность рассчитывается как среднее арифметическое всех точек. А как рассчитать неопределенность по типу А если в каждой точке больше 1 измерения?
Спасибо

Добрый день!
Если посмотреть Таблицу Б.1, то исходя из длины рабочей зоны минимальное количество точек составит 5 точек. п.6.1 ГОСТ ничего не говорит о максимальном количестве точек, поэтому Вы можете измерять и в 15 точках. п.6.1. ГОСТ опять же не говорит ничего о кол-ве повторных измерений и расчете погрешности. Если есть желание, то можно в каждой точке провести измерения по 3 раза, рассчитать среднюю освещенность и рассчитать неопределенность по трем полученным значениям средней освещенности.


Вернуться в «Световая среда»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей