Лампы ДРЛ во взрывопожаробезопасных колбах

Оператор А-И

Лампы ДРЛ во взрывопожаробезопасных колбах

Сообщение Оператор А-И » 01 мар 2011, 17:49

Здравствуйте! Замеряла освещенность в цехе по производству лопастей, где большинство ламп во взрывопожаробезопасных колбах. Из 221 лампы не горят около 24, но значения получились очень маленькие, от 48 до 170 лк. Может ли быть, что они маленькие, потому, что лампы в защитных колбах? :shock:

Алексей Шевченко
почетный пользователь
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 15 сен 2009, 08:37
Откуда: г. Волгоград
Контактная информация:

Re: Лампы ДРЛ во взрывопожаробезопасных колбах

Сообщение Алексей Шевченко » 02 мар 2011, 06:24

Что бы ответить на этот вопрос, необходимо уточнить:
1. Освещение сделано по проекту с учетом техпроцесса?
2. Как часто проводятся периодические чистки ламп?
3. Сколько часов "нагорели" лампы?
4. Стены, потолок, пол и оборудование, чистые или закопченные и запыленные?
5. Мощность применяемых ламп ДРЛ соответствует проектной?
6. Цех задымленный?

Оператор А-И

Re: Лампы ДРЛ во взрывопожаробезопасных колбах

Сообщение Оператор А-И » 15 мар 2011, 17:06

Графика чистки ламп вообще нет... :cry:

ОПЕР

Re: Лампы ДРЛ во взрывопожаробезопасных колбах

Сообщение ОПЕР » 09 сен 2011, 17:52

Вот у нас на заводе сейчас идет аттестация рабочих мест. Аттестующая команда делает замеры освещенности в светлое время суток, это вообще правильно? Так можно делать? Ведь освещение становится совмещенным, как тогда оценивать условия труда? :?

Алексей Шевченко
почетный пользователь
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 15 сен 2009, 08:37
Откуда: г. Волгоград
Контактная информация:

Re: Лампы ДРЛ во взрывопожаробезопасных колбах

Сообщение Алексей Шевченко » 06 июл 2014, 02:43

Спросите почему они это делают, иногда это возможно, но крайне редко!

ГОСТ 24940-96 "Методы измерения освещенности"
6.1 Измерение освещенности от искусственного освещения
6.1.1 Измерение освещенности при рабочем и аварийном освещениях следует производить в темное время суток, когда отношение естественной освещенности к искусственной составляет не более 0,1, измерение освещенности при эвакуационном освещении - когда значение естественной освещенности не превышает 0,1 лк.