СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и СП 51.13330.2011

Обсуждение нормативных документов и проектов документов по охране труда
А.А. Исаковская
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 07:59

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и СП 51.13330.2011

Сообщение А.А. Исаковская » 22 июн 2015, 10:56

Здравствуйте!
Существует 2 действующих документа
1. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы
2. СП 51.13330.2011 СВОД ПРАВИЛ ЗАЩИТА ОТ ШУМА Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.

I
Согласно п. 5 СН 2.2.4/2.1.8.562-96:
5.1. Характеристикой постоянного шума на рабочих местах являются уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц,
5.1.1. Допускается в качестве характеристики постоянного широкополосного шума на рабочих местах принимать уровень звука в дБА, измеренный на временной характеристике "медленно" шумомера,
5.2. Характеристикой непостоянного шума на рабочих местах является эквивалентный (по энергии) уровень звука в дБА.

Согласно п 6 СП 51.13330.2011 СВОД ПРАВИЛ ЗАЩИТА ОТ ШУМА:
6.2 Нормируемыми параметрами непостоянного (прерывистого, колеблющегося во времени) шума являются эквивалентные уровни звукового давления , дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц и максимальные уровни звука , дБ и эквивалентные - , дБА.
Допускается использовать эквивалентные уровни звука , дБА, и максимальные уровни звука , дБА. Шум считают в пределах нормы, когда он как по эквивалентному, так и по максимальному уровню не превышает установленные нормативные значения.

Но эксперт потребовал делать замеры и нормирование эквивалентного и максимального уровней и в октавах вне зависимости от вида шума от любых видов источников (Работа была связана со сдачей жилого дома в эксплуатацию).

Вопрос: «Нужно ли в протоколе проведения замеров указывать полученные результаты по октавам, эквивалентный и максимальный уровни как этого требует п. 6 СП 51.13330.2011 или все-таки достаточно указать максимальный и эквивалентный уровни согласно п. 5 СН 2.2.4/2.1.8.562-96.


II
В документе СН 2.2.4/2.1.8.562-96 в примечании к таблице 1сказано, что для колеблющегося во времени и прерывистого шума максимальный уровень звука не должен превышать 110 дБА
В документе СП 51.13330.2011 СВОД ПРАВИЛ ЗАЩИТА ОТ ШУМА в таблице 1 для каждого рабочего помещения дан свой максимальный уровень шума



Назначение помещений или территорий
Время суток, ч
Уровни звукового давления (эквивалентные уровни звукового давления), дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц
Уровень звука (эквивалентный уровень звука ), дБА
Максимальный уровень звука , дБА





31,5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000





1 Рабочие помещения административно-управленческого персонала производственных предприятий, лабораторий, помещения для измерительных и аналитических работ
-
93
79
70
63
58
55
52
50
49
60
75

2 Рабочие помещения диспетчерских служб, кабины наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону, участки точной сборки, телефонные и телеграфные станции
-
96
83
74
68
63
60
57
55
54
65
80

3 Помещения лабораторий для проведения экспериментальных работ, кабины наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону
-
103
91
83
77
73
70
68
66
64
75
90

4 Помещения с постоянными рабочими местами производственных предприятий, территории предприятий с постоянными рабочими местами (за исключением работ, перечисленных в поз.1-3)
-
107
95
87
82
78
75
73
71
69
80
95

* Максимальные уровни звука в данных помещениях не нормируются.

Примечания

1 Допустимые уровни шума в помещениях, приведенные в поз.1, 5-13, относятся только к шуму, проникающему из других помещений и извне.

2 Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях, приведенные в поз.5-12, установлены при условии обеспечения нормативного воздухообмена, т.е. при отсутствии принудительной системы вентиляции или кондиционирования воздуха, - должны выполняться при условии открытых форточек или иных устройств, обеспечивающих приток воздуха. При наличии систем принудительной вентиляции или кондиционирования воздуха, обеспечивающих нормативный воздухообмен, допустимые уровни внешнего шума у зданий (15-17) могут быть увеличены из расчета обеспечения допустимых уровней в помещениях при закрытых окнах.

3 Допустимые уровни шума от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления, а также от насосов систем отопления и водоснабжения и холодильных установок встроенных (пристроенных) предприятий торговли и общественного питания следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений, указанных в таблице 1, за исключением поз.9-12 (для ночного времени суток). При этом поправку на тональность шума не учитывают.



Каким образом нормировать рабочее место, расположенное на территории промышленного предприятия (по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 максимальный уровень составляет110 дБ, а по СП 51.13330.2011 СВОД ПРАВИЛ ЗАЩИТА ОТ ШУМА, максимальный уровень шума 95 дБ) ?
III
Согласно исключению в таблице 1 СП 51.13330.2011 для поз 9-12(жилые помещения) не надо снижать значения шума в ночное время суток на 5 дБ от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления, а также от насосов систем отопления и водоснабжения и холодильных установок встроенных (пристроенных), а по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 необходимо снижать значения шума на 5 дБ в любое время суток.
Т.е. два действующих документа противоречат друг другу.
Поясните, пожалуйста, на какой документ необходимо ориентироваться для сдачи в эксплуатацию объектов жилого и производственного назначения.

Заранее благодарна.

А.Курепин
Сообщения: 369
Зарегистрирован: 11 ноя 2010, 09:33

Re: СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и СП 51.13330.2011

Сообщение А.Курепин » 02 июл 2015, 09:05

Зависит от поставленной задачи. В соответствующей части протокола должно быть указано, требования какого документа будут проверяться. Пример. Оценка рабочего места в рамках СОУТ (методика СОУТ) может не совпадать с оценкой в рамках производственного контроля (СН 2.2.4/2.1.8.562-96). Т.к. методика СОУТ не предполагает контроль максимальных значений уровня звука, а СН…-96 предполагает. Абстрактной проверки соответствия нормам не существует. Есть только проверка соответствия требованиям документа ХХХХ-YY.

Можно использовать нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96. В этом случае будет проверено, что здание соответствует санитарным нормам, т.е. в нем можно жить. Это задача для Роспотребнадзора.

СП 51.13330.2011 это скорее номы для проектирования. В общих положениях об этом написано. С ними сравнивают результаты проведения акустических расчетов. Если расчеты показывают превышение норм СП, выбирают и применяют методы и средства, установленные в СП для снижения уровня шума, чтобы довести расчетные параметры шума до норм СП. Если провести измерения нормируемых параметров шума по СП, будет показано, что проектные расчетные параметры шума в контрольных точках соответствуют или не соответствуют фактическим. Это может быть задачей Ростехнадзора.

Современные приборы измеряют все параметры одновременно. Поэтому одни и те же измерения можно использовать в разных целях, выбирая нужные для конкретной задачи параметры шума.


Вернуться в «Обсуждение документов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей