МУК 4.3.2194-07

Обсуждение нормативных документов и проектов документов по охране труда
таракан
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 авг 2012, 06:24

МУК 4.3.2194-07

Сообщение таракан » 27 авг 2012, 19:36

Здравствуйте!

Согласно п. 1.19. МУК 4.3.2194-07 "КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ШУМА НА ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ, В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ" измерения не проводятся при резком закрытии дверей при отсутствии доводчика и т.п.).
Вопрос: если дверь с доводчиком (неисправным), можно ли проводить измерения?
Заказчик настаивает на проведении измерений от двери с доводчиком, так как в МУК 4.3.2194-07 указывается дверь без доводчика?
Последний раз редактировалось таракан 28 авг 2012, 12:46, всего редактировалось 1 раз.

Гость

Re: МУК 4.3.2194-07

Сообщение Гость » 28 авг 2012, 09:36

Речь в МУК о том, что хлопки дверью не надо рассматривать, как объект санитарной оценки. Нормальные люди просто не позволяют себе хлопать дверью, для остальных придуманы доводчики. Т.е. дверь вполне может функционировать без нарушения норм по шуму.

Тanya

Re: МУК 4.3.2194-07

Сообщение Тanya » 14 окт 2015, 13:10

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возник вопрос по замеру шума в жилой комнате. Женщина жалуется что внешний блок кондиционера, которой висит в 60-70см от ее окна на соседской лоджии, мешает ей спать. В измерении использую МУК 4.3.2194-07 и СН2.2.4/2.1.8.562-96. Затрудняюсь на каком режиме измерять (dB C/Z или dB ULT). Прибор ассистент тотал. Может кто-то сталкивался с прблемой кондиционеров. Подскажите пожауйста. Заранее спасибо.

А.Курепин
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 11 ноя 2010, 09:33

Re: МУК 4.3.2194-07

Сообщение А.Курепин » 21 окт 2015, 15:56

Добрый день.

1. Режим измерения воздушного ультразвука dBULT не нужен.
2. Прибор измеряет одновременно и всегда все параметры шума и инфразвука. Поэтому в каком бы режиме Вы не "проводили измерения" они всегда проходят одинаково. Переключая режимы, Вы просто вызываете на экран те параметры шума, которые Вам сейчас захотелось посмотреть.
3. Согласно СН2.2.4/2.1.8.562-96 для жилья надо смотреть уровни звукового давления в октавных полосах частот для постоянного шума. Или эквивалентный уровень звука LAT и максимальный LASmax для шума непостоянного. Все эти параметры представлено в режиме dBSLM, это универсальный режим для стандартных измерений.