Лампы ДРЛ во взрывопожаробезопасных колбах
Лампы ДРЛ во взрывопожаробезопасных колбах
Здравствуйте! Замеряла освещенность в цехе по производству лопастей, где большинство ламп во взрывопожаробезопасных колбах. Из 221 лампы не горят около 24, но значения получились очень маленькие, от 48 до 170 лк. Может ли быть, что они маленькие, потому, что лампы в защитных колбах?
-
- почетный пользователь
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 15 сен 2009, 08:37
- Откуда: г. Волгоград
- Контактная информация:
Re: Лампы ДРЛ во взрывопожаробезопасных колбах
Что бы ответить на этот вопрос, необходимо уточнить:
1. Освещение сделано по проекту с учетом техпроцесса?
2. Как часто проводятся периодические чистки ламп?
3. Сколько часов "нагорели" лампы?
4. Стены, потолок, пол и оборудование, чистые или закопченные и запыленные?
5. Мощность применяемых ламп ДРЛ соответствует проектной?
6. Цех задымленный?
1. Освещение сделано по проекту с учетом техпроцесса?
2. Как часто проводятся периодические чистки ламп?
3. Сколько часов "нагорели" лампы?
4. Стены, потолок, пол и оборудование, чистые или закопченные и запыленные?
5. Мощность применяемых ламп ДРЛ соответствует проектной?
6. Цех задымленный?
Re: Лампы ДРЛ во взрывопожаробезопасных колбах
Графика чистки ламп вообще нет...
Re: Лампы ДРЛ во взрывопожаробезопасных колбах
Вот у нас на заводе сейчас идет аттестация рабочих мест. Аттестующая команда делает замеры освещенности в светлое время суток, это вообще правильно? Так можно делать? Ведь освещение становится совмещенным, как тогда оценивать условия труда?
-
- почетный пользователь
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 15 сен 2009, 08:37
- Откуда: г. Волгоград
- Контактная информация:
Re: Лампы ДРЛ во взрывопожаробезопасных колбах
Спросите почему они это делают, иногда это возможно, но крайне редко!
ГОСТ 24940-96 "Методы измерения освещенности"
6.1 Измерение освещенности от искусственного освещения
6.1.1 Измерение освещенности при рабочем и аварийном освещениях следует производить в темное время суток, когда отношение естественной освещенности к искусственной составляет не более 0,1, измерение освещенности при эвакуационном освещении - когда значение естественной освещенности не превышает 0,1 лк.
ГОСТ 24940-96 "Методы измерения освещенности"
6.1 Измерение освещенности от искусственного освещения
6.1.1 Измерение освещенности при рабочем и аварийном освещениях следует производить в темное время суток, когда отношение естественной освещенности к искусственной составляет не более 0,1, измерение освещенности при эвакуационном освещении - когда значение естественной освещенности не превышает 0,1 лк.
Кто сейчас на конференции