Сообщение Оксана » 11 мар 2021, 09:34

Добрый день! Измерения искусственной освещенности в помещениях проводим по ГОСТ 24940. Выдавали в протоколах и нормировали минимальную освещенность. В связи с выходом санпин 3685, где нормируется средняя освещенность, возник вопрос, как выбирать контрольные точки по ГОСТ 24940, создавать сетку контрольных точек. В приложении дана таблица с примерным количеством точек с определенным шагом в зависимости от длины помещения. Имеется в виду длина и ширина помещения? Тоесть если длина 5 м, а ширина 2 м, то ориентируясь по таблице (без расчета по формуле) , то количество точек будет 8 на 6 умножить, те. 48 на площади помещения 10 кв м.? Правильно мы считаем, подскажите , пожалуйста. С уважением и благодарностью за ответ, Оксана.

Алексей Шевченко
почетный пользователь
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 15 сен 2009, 08:37
Откуда: г. Волгоград
Контактная информация:

Re: ГОСТ 24940

Сообщение Алексей Шевченко » 16 мар 2021, 08:49

Оксана писал(а): Правильно мы считаем, подскажите , пожалуйста.

Добрый день. Вы немного перемудрили. В таблице Б1 указана длина помещения, которая определяет минимальное количество контрольных точек. Эти контрольные точки располагаются на определенном расстоянии друг от друга и должны быть равномерно распределены по поверхности.
Для вашего случая, контрольных точек будет минимум 8, с максимальным расстоянием между ними в 0,6 метра. При этом, ваши точки не должны совпадать с сеткой светильников. В реальных условиях точек будет немного больше, но точно не 48.

Оксана
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 фев 2017, 09:03

Re: ГОСТ 24940

Сообщение Оксана » 16 мар 2021, 10:41

Добрый день! По длине понятно. Но ведь в ширину помещения бывают разные? И количество точек будет разное с учетом ширины? Честно, не поняла. Разъясните, пожалуйста. Вдоль одной стены по длине, отступив с обеих сторон по 0,5 м разместить точки в линию и все? А остальная площадь помещения?

Алексей Шевченко
почетный пользователь
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 15 сен 2009, 08:37
Откуда: г. Волгоград
Контактная информация:

Re: ГОСТ 24940

Сообщение Алексей Шевченко » 17 мар 2021, 08:40

Оксана писал(а):По длине понятно. Но ведь в ширину помещения бывают разные?

Ключевое здесь равномерно распределить точки по поверхности. Т.е. расстояние между точками должно быть одинаковое как по длине, так и по ширине помещения. Поэтому в одну линию расположить точки нельзя.

Оксана
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 фев 2017, 09:03

Re: ГОСТ 24940

Сообщение Оксана » 19 мар 2021, 05:17

Спасибо за ответ. Какая то сложная математическая задача получается. Дорогие коллеги, кто измеряет среднюю освещенность, поделитесь , пожалуйста, опытом на примере, подскажите. Может понятнее для нас будет. :roll:

Алексей Шевченко
почетный пользователь
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 15 сен 2009, 08:37
Откуда: г. Волгоград
Контактная информация:

Re: ГОСТ 24940

Сообщение Алексей Шевченко » 22 мар 2021, 08:20

Оксана писал(а):Какая то сложная математическая задача получается.

Почему сложная?
Точки контроля.png
Точки контроля.png (11.51 КБ) 10629 просмотров

У вас должна получится примерно такая картина. Зеленые точки дополнительные, но по факту вам их потребуется не 2, а 4. Т.е. всего 12 точек. Такая схема относится только к помещению без организованных рабочих мест. Если в помещении есть рабочие столы, верстаки, то как рабочая поверхность у вас будет каждый отдельный рабочий стол.

Оксана
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 фев 2017, 09:03

Re: ГОСТ 24940

Сообщение Оксана » 22 мар 2021, 11:21

тОЕСТЬ ТОЧКИ ВОТ ТАК БУДУт СГРУППИРОВАНЫ В ЦЕНТРЕ ПОМЕЩЕНИЯ? Шаг между ними надо выдерживать. 8 точек как минимум, а остальные (зеленые ) добавляем в зависимости от ширины помещения? Получается на усмотрение специалиста. Кто то возьмет 8 точек, а кто то больше. Если ширина 2 м , то 4 сверху добавляются. Никакой конкретики в методике получается. Это ведь еще все в протоколе отражать, и вопросы любой проверяющий может задать. Вот если бы взять количество точек по длине и ширине из таблицы, вот это конкретно по методике.

Алексей Шевченко
почетный пользователь
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 15 сен 2009, 08:37
Откуда: г. Волгоград
Контактная информация:

Re: ГОСТ 24940

Сообщение Алексей Шевченко » 22 мар 2021, 11:31

Оксана писал(а):ОЕСТЬ ТОЧКИ ВОТ ТАК БУДУт СГРУППИРОВАНЫ В ЦЕНТРЕ ПОМЕЩЕНИЯ?

Примерно, но надо помнить требования ГОСТа:
1. Полосу 0,5 м границ зоны или от стен или границ зоны производства работ исключают из измеряемой зоны, за исключением случаев, когда там расположены рабочие места.
2. При размещении контрольных точек на плане помещения их сетка не должна совпадать с сеткой размещения светильников.
3. Шаг должны выдерживать.
Оксана писал(а):Получается на усмотрение специалиста.

Как и любые другие измерения, вы на месте принимаете решение о добавлении новых точек, т.к. реальная ситуация может быть гораздо интересней, чем типовые примеры. Но ваши действия должны быть мотивированными и обоснованными. И как требует ГОСТ, количество точек зависит от длины помещения.

Оксана
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 фев 2017, 09:03

Re: ГОСТ 24940

Сообщение Оксана » 24 мар 2021, 06:55

Да, интересно получается. Странная методика. Про длину понятно. А в ширину сами придумываем. Спасибо, Алексей, за разъяснения. Вопросы, конечно, остались. Над каждым помещением, получается, надо будет раздумывать.

Анастасия
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17 июл 2020, 06:53

Re: ГОСТ 24940

Сообщение Анастасия » 07 апр 2021, 03:28

На самом деле так и есть как вы говорите. Только точек все же поменьше. Допустим помещение в длину 5м, ширина 3м, отступаем 0,5 от стены (получаем квадрат 4х2) и с шагом 0,6-0,5м берем 5-6 точек в длину и 3-4 точки в ширину, рисуем сетку по всему помещению с шагом 0,6-0,5м, получаем 15-24 точки и еще учитываем, чтобы точки не выпадали под светильники и на мебель, оборудование, тогда число контрольных точек увеличиваем. Короче пришли вы с поручением в детский сад отмерить 10 групповых, а это 3 помещения в каждой группе, итого 30 помещений, неделю можно там гулять.