Yuliya P писал(а):Коллеги, добрый день!
Только вникаю в измерение освещенности, подскажите, как правильно?
Рабочее место - письменный стол 1,1м на 0,9 м. Сколько на нем будет контрольных точек? У меня получилось 15.
Сколько измерений нужно проводить в каждой точке? Не нашла где бы это регламентировалось. Можно померить 1 раз в каждой точке?
Средняя освещенность рассчитывается как среднее арифметическое всех точек. А как рассчитать неопределенность по типу А если в каждой точке больше 1 измерения?
Спасибо
Добрый день!
Если посмотреть Таблицу Б.1, то исходя из длины рабочей зоны минимальное количество точек составит 5 точек. п.6.1 ГОСТ ничего не говорит о максимальном количестве точек, поэтому Вы можете измерять и в 15 точках. п.6.1. ГОСТ опять же не говорит ничего о кол-ве повторных измерений и расчете погрешности. Если есть желание, то можно в каждой точке провести измерения по 3 раза, рассчитать среднюю освещенность и рассчитать неопределенность по трем полученным значениям средней освещенности.