Страница 2 из 2

Re: Неопределенность при освещенности

Добавлено: 18 апр 2017, 19:37
Алексей Шевченко
bzx писал(а): Где я ошибся?

Если исходить из требований ГОСТа, то сначала отделяем зону 0.5 метра от стен. Получаем уже зону контроля 4 на 4 метра.
Следующее, сетка контрольных точек не должна совпадать с сеткой установки светильников. То есть точки измерения фактически располагаются между светильниками. Для этого необходимо найти примерно такое же помещение и попробовать эти точки нанести в помещении.

Re: ГОСТ 24940-2016

Добавлено: 18 апр 2017, 19:44
Алексей Шевченко
Оксана Витальевна писал(а):Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по введенному с 01.04.2017 г ГОСТ 24940-2016: в каком случае измеряется минимальная, а в каком средняя освещенность?

Это смотрите в нормативном документе, на соответствие которому проводятся измерения:
СанПиН 1278 нормирует уровень минимальной освещенности, СанПиН 3359 - нормирует уровень средней освещенности. При СОУТ нормируется минимальная освещенность, т.к. проводится на основании СанПиН 1278 и СП "Естественная и искусственная освещенность".

Re: Неопределенность при освещенности

Добавлено: 19 апр 2017, 04:44
Оксана Витальевна
Доброе утро! Спасибо за ответ. Нас интересует измерение и оценка освещенности при приемке заданий и сооружений. Чаще всего нормы по СН 52. Получается нужно измерять минимальную освещенность. Точки измерений ее должны частично попадать под светильники (по ГОСТ 24940 п 5.5.1). Поэтому при измерении минимальной освещенности контрольных точек будет тоже достаточно много, хотя и меньше, чем при измерении средней освещенности в том же помещении.

Re: ГОСТ 24940-2016

Добавлено: 19 апр 2017, 04:48
Оксана Витальевна
Алексей Шевченко писал(а):
Оксана Витальевна писал(а):Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по введенному с 01.04.2017 г ГОСТ 24940-2016: в каком случае измеряется минимальная, а в каком средняя освещенность?

Это смотрите в нормативном документе, на соответствие которому проводятся измерения:
СанПиН 1278 нормирует уровень минимальной освещенности, СанПиН 3359 - нормирует уровень средней освещенности. При СОУТ нормируется минимальная освещенность, т.к. проводится на основании СанПиН 1278 и СП "Естественная и искусственная освещенность".

СанПиН 3359 не применяется при СОУТ? Как раз он для СОУТ и есть.

Re: Неопределенность при освещенности

Добавлено: 19 апр 2017, 04:50
Оксана Витальевна
Оксана Витальевна писал(а):Доброе утро! Спасибо за ответ. Нас интересует измерение и оценка освещенности при приемке заданий и сооружений. Чаще всего нормы по СН 52. Получается нужно измерять минимальную освещенность. Точки измерений ее должны частично попадать под светильники (по ГОСТ 24940 п 5.5.1). Поэтому при измерении минимальной освещенности контрольных точек будет тоже достаточно много, хотя и меньше, чем при измерении средней освещенности в том же помещении.

Извините по СП 52.

Re: Неопределенность при освещенности

Добавлено: 23 май 2017, 18:12
Zyf
Оксана Витальевна писал(а):Доброе утро! Спасибо за ответ. Нас интересует измерение и оценка освещенности при приемке заданий и сооружений. Чаще всего нормы по СН 52. Получается нужно измерять минимальную освещенность. Точки измерений ее должны частично попадать под светильники (по ГОСТ 24940 п 5.5.1). Поэтому при измерении минимальной освещенности контрольных точек будет тоже достаточно много, хотя и меньше, чем при измерении средней освещенности в том же помещении.


Если принимать светильники в помещении за точечные излучатели, то число точек-замеров (плата за вашу работу) будет больше, чем если принимать светильники за линейные излучатели.

Re: Неопределенность при освещенности

Добавлено: 23 май 2017, 18:18
Zyf
Согласно п 5.5.1 ГОСТ 24940-16 "Контрольные точки измерения минимальной освещенности от рабочего и резервного освещения размещают в центре помещения под светильниками, между светильниками и их рядами". А как быть, если в центре помещения светильники отсутствуют (расположены только по периметру), размещать контрольные точки в центре или нет?

Re: Неопределенность при освещенности

Добавлено: 17 окт 2017, 09:20
Zyf
Оксана Витальевна писал(а):Доброе утро! Спасибо за ответ. Нас интересует измерение и оценка освещенности при приемке заданий и сооружений. Чаще всего нормы по СН 52. Получается нужно измерять минимальную освещенность. Точки измерений ее должны частично попадать под светильники (по ГОСТ 24940 п 5.5.1). Поэтому при измерении минимальной освещенности контрольных точек будет тоже достаточно много, хотя и меньше, чем при измерении средней освещенности в том же помещении.


Наоборот, при измерении минимальной освещенности число точек больше, чем при измерении средней освещенности. Больше ровно на число светильников в помещении, т.к. точки не просто "должны частично попадать под светильники", а располагаться под всеми светильниками которые есть.

Re: Неопределенность при освещенности

Добавлено: 24 ноя 2017, 13:06
Yuliya P
Коллеги, добрый день!
Только вникаю в измерение освещенности, подскажите, как правильно?
Рабочее место - письменный стол 1,1м на 0,9 м. Сколько на нем будет контрольных точек? У меня получилось 15.
Сколько измерений нужно проводить в каждой точке? Не нашла где бы это регламентировалось. Можно померить 1 раз в каждой точке?
Средняя освещенность рассчитывается как среднее арифметическое всех точек. А как рассчитать неопределенность по типу А если в каждой точке больше 1 измерения?
Спасибо

Re: Неопределенность при освещенности

Добавлено: 01 мар 2018, 10:00
rubasya
Yuliya P писал(а):Коллеги, добрый день!
Только вникаю в измерение освещенности, подскажите, как правильно?
Рабочее место - письменный стол 1,1м на 0,9 м. Сколько на нем будет контрольных точек? У меня получилось 15.
Сколько измерений нужно проводить в каждой точке? Не нашла где бы это регламентировалось. Можно померить 1 раз в каждой точке?
Средняя освещенность рассчитывается как среднее арифметическое всех точек. А как рассчитать неопределенность по типу А если в каждой точке больше 1 измерения?
Спасибо

Добрый день!
Если посмотреть Таблицу Б.1, то исходя из длины рабочей зоны минимальное количество точек составит 5 точек. п.6.1 ГОСТ ничего не говорит о максимальном количестве точек, поэтому Вы можете измерять и в 15 точках. п.6.1. ГОСТ опять же не говорит ничего о кол-ве повторных измерений и расчете погрешности. Если есть желание, то можно в каждой точке провести измерения по 3 раза, рассчитать среднюю освещенность и рассчитать неопределенность по трем полученным значениям средней освещенности.