кео
кео
Наша лаборатория проводит производственный контроль. Я занимаюсь замерами световой среды. Опыт работы небольшой, поэтому масса вопросов. Скоро у нас будет инспекционный контроль. У меня такой вопрос. Мы не проводим измерения КЕО в цехах, так как нет возможности отключить систему общего освещения из-за технологического процесса. Правильно ли это? Если нет, то как тогда проводить замеры? И еще. Можно ли в кабинетах проводить измерения КЕО на каждом рабочем месте? Заранее спасибо!
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 05:48
Re: кео
Здравствуйте, Ирина! Согласно нормативным документам, в частности МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98, оценка достаточности естественного освещения в помещениях может быть выполнена по значениям КЕО в проектной документации (при ее наличии). При отсутствии на строительных чертежах значений КЕО или отсутствии проектной документации определение значений КЕО рекомендуется проводить путем расчета. При проведении инструментальных измерений КЕО, контрольные точки должны выбираться в соответствии со СНиП 23-05-95. Также допускается деление помещения на зоны с различными условиями естественного освещения.
Re: кео
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по ГОСТ 24940-2016 измерение КЕО число контрольных точек должно быть не менее 5, в число контрольных точек должна входить точка, в которой нормируется освещенность. Среднее значение мы выводим из 5 контрольных точек? или на каждую контрольную точку считать среднее?
Re: кео
Здравствуйте!
Методики проведения измерений КЕО изложены, в том числе, в РЭ еЛайт-01.
Более подробную информацию можно получить непосредственно у разработчика СИ.
Сайт: https://eco-e.ru/
Методики проведения измерений КЕО изложены, в том числе, в РЭ еЛайт-01.
Более подробную информацию можно получить непосредственно у разработчика СИ.
Сайт: https://eco-e.ru/
Кто сейчас на конференции