Добрый день! На очередной ВКС эксперт Росаккредитации сделал замечание (несоответствие) по п. 3.2.2 МР 4.3.0212-20 - "Измерения должны производиться приборами, снабженными графиками тарировки". У нас в лаборатории для измерения скоростей воздушных потоков используются приборы Метеоскоп и Метеоскоп-М (термоанемометры), прошедшие только поверку. В связи с этим вопрос, возможно ли на указанные СИ (Метеоскопы) производить тарировку и, вообще, возможно ли применение указанных СИ для проведения измерений по данному МР?
МР 4.3.0212-20 ввдён взамен старого МУ 4425-87, в котором такое требование также было прописано. Однако ранее от экспертов подобных замечаний не было.
МР 4.3.0212-20 (вентиляция)
-
- технический директор
- Сообщения: 341
- Зарегистрирован: 14 сен 2009, 14:14
Re: МР 4.3.0212-20 (вентиляция)
Добрый день, уважаемый Arvan!
Наша фирма занимается тарировкой термоанемометров по специальному запросу.
Если Вы хотите соответствовать требованиям МР 4.3.0212-20, Вам стоит обратиться в наш сервис-центр и договориться о пересылке приборов и оплате тарировки. В результате Вы получите графики тарировки на приборы.
С уважением, Г.Федорович
Наша фирма занимается тарировкой термоанемометров по специальному запросу.
Если Вы хотите соответствовать требованиям МР 4.3.0212-20, Вам стоит обратиться в наш сервис-центр и договориться о пересылке приборов и оплате тарировки. В результате Вы получите графики тарировки на приборы.
С уважением, Г.Федорович
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя