неопределенность измерений отн.влажности в каб. информатики

НатальяП

неопределенность измерений отн.влажности в каб. информатики

Сообщение НатальяП » 07 окт 2021, 03:00

Доброго времени суток! С этого года вышел новый документ СанПиН 2.1.3685-21, где норматив по показателю "относительная влажность воздуха" в кабинетах оборудованных ПК для детей старше 7 лет =55-62%.
В связи с этим вопрос: какие значения необходимо получить на приборе, чтобы при расчете неопределенности измерений полученные результаты укладывались в нормативные значения?

Федорович Г.В.
технический директор
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 14 сен 2009, 14:14

Re: неопределенность измерений отн.влажности в каб. информатики

Сообщение Федорович Г.В. » 07 окт 2021, 14:03

Уважаемая Наталья!
Для того, чтобы удовлетворить требованиям СанПиН 2.1.3685-21, прибор должен показать значение относительной влажности в диапазоне от 55% до 62% .
Никакую неопределенность рассчитывать не следует, т.к. такого указания в этом документе не содержится. Предыдущий СанПиН 2.2.4. 3359-16 , содержавший указание на необходимость учета неопределенности, отменен.

НатальяП

Re: неопределенность измерений отн.влажности в каб. информатики

Сообщение НатальяП » 08 окт 2021, 02:52

Добрый день! Конечно, можно оценивать рабочее место учителя (по методике для РМ) и норматив будет другой все-таки, но в учебных заведениях оценка компьютерных классов осуществляется по общественным зданиям и методика измерений, соответственно, другая (мы в работе пользуемся ГОСТ 30494-2011).
И если ВДРУГ потребуется оценить рабочее место учителя информатики, то в соответствии с письмом Роспотребнадзора от 23.06.2021 № 02/12560-2021-32 "Об оценке воздействия физических факторов", при оценке результатов измерений должна учитываться расширенная неопределенность измерений с 1- или 2-х сторонним коэффициентом охвата и уровнем доверия 95 %.
Что касается общественных зданий, я думаю, что при разработке и внедрении ГОСТ 30494-2011 разработчики просто не успели внести изменений в текст в отношении неопределенности измерений, т.к. Гост по неопределенности от 2008 года...

Федорович Г.В.
технический директор
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 14 сен 2009, 14:14

Re: неопределенность измерений отн.влажности в каб. информатики

Сообщение Федорович Г.В. » 13 окт 2021, 09:19

Уважаемая Наталья!
Письмо РПН от 23.06.2021 № 02/12560-2021-32 "Об оценке воздействия физических факторов", на которое Вы ссылаетесь, содержит требование учитывать расширенную "неопределенность измерений с односторонним или двусторонним охватом". Однако, в ГОСТ 34100-17 не содержится таких терминов. Кроме того, в самом письме не указано, когда и какую неопределенность следует использовать. Соответственно, оценить нужную неопределенность с заданным уровнем доверия (Р < 0,05) невозможно.
По-видимому, Вы правильно указываете причину этих несоответствий: "разработчики просто не успели внести изменений в текст в отношении неопределенности измерений". Но, до того, как эти изменения будут внесены, их использование неправомочно.
В приборе Метеоскоп-М програмно оценивается та неопределенность, которая указана в ГОСТ 34100-17 , поэтому при оценке рабочего места учителя информатики следует использовать нормы, содержащиеся в СанПиН 2.1.3685-21. Если Вы считаете целесообразным указывать неопределенность измерения, Вы можете справочно привести ее оценку прибором Метеоскоп-М.