Гость писал(а):Вы начали домысливать нормы, когда решили, что 20,5 С - это оптимальная температура. Конечно, это почти очевидно, рассуждениями (18,9 C < t < 21,1 C) можно оправдать этот вывод, но формально нигде определения оптимальной температуры нет. Но, уж если принять такой способ интерпретации результатов, то можно пойти и далее и ограничить оптимальную скорость движения воздуха 0,1 m/s < V < 0,3 m/s . Насколько это будет убедительно для экспертов - может показать только практика.
Согласна, что домысливаем. А что делать? С выходом нового СанПиНа приходится это делать! Предложенный Вами способ нормирования я тоже рассматривала. Но получила противоречие: если температура воздуха выше оптимального диапазона, то скорость движения воздуха должна быть не более 0,3 м/с, то есть грубо говоря от 0 до 0,3 м/с, для температур ниже оптимальных - от 0 до 0,1 м/с; а для оптимального диапазона температур, получается, диапазон скорости от 0 до 0,1 м/с "вылетает"?
Получится, что если мы намеряем на этом месте скорость менее 0,1м/с, рабочее место будет соответствовать гиг. нормативам, если измеренная на нем температура попадет в диапазон либо ниже оптимальных величин, либо в диапазон выше оптимальных величин. А вот если температура будет из оптимального диапазона, то скорость движения менее 0,1 м/с даст нам рабочее место, не соответствующее требованиям СанПиН. Проще говоря, если нам холодно или жарко, то менее 0,1 м/с - это нормально. А если нам комфортно, то 0,1 м/с - это не нормально? Поэтому такой способ теперь не рассматриваю. А как быть, не знаю.