Вопрос о возможности проведения измерений по ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" .
Согласно п.6.9 таблица 8 Требования к измерительным приборам : Предельное отклонение по температуре должно быть 0.1 С. Я просмотрел все СИ отечественного производства у них отклонение 0.2 градуса. Получается что отечественными приборами не возможно выполнить измерения по данному ГОСТу ?
ГОСТ 30494-2011
-
- Сообщения: 136
- Зарегистрирован: 04 фев 2013, 12:13
Re: ГОСТ 30494-2011
Добрый день!
В этой ветке форума обсуждался Ваш вопрос!
В этой ветке форума обсуждался Ваш вопрос!