Метеоскоп

Chemieker
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 26 фев 2010, 18:23
Откуда: г. Краснодар

Re: Метеоскоп

Сообщение Chemieker » 04 мар 2010, 16:28

Если хорошо поискать во всех документах, то непременно найдется искомое. Программное обеспечение нашлось. Даже установили. Будем осваивать.

Людмила

Re: Метеоскоп

Сообщение Людмила » 15 мар 2010, 11:39

В ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные. шаровой термометр описывается как "зачерненную снаружи (степень черноты поверхности не ниже 0,95) полую сферу, изготовленную из меди или другого теплопроводного материала, внутри которой помещен либо стеклянный термометр, либо термоэлектрический преобразователь". Это все как в метеоскопе. Но, потом начинается разговор про локальную асимметрию теплового излучения и уже требуется "полую сферу, у которой одна половина шара имеет зеркальную поверхность (степень черноты поверхности не выше 0,05), а другая — зачерненную поверхность (степень черноты поверхности не ниже 0,95)" Где ее взять? Продается ли такая сфера вместе с метеоскопом?

Федорович Г.В.
технический директор
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 14 сен 2009, 14:14

Re: Метеоскоп

Сообщение Федорович Г.В. » 15 мар 2010, 13:47

Уважаемая Людмила!
При желании сделать такую сферу можно. И даже приложить ее к метеоскопу. До сих пор мы этого не делали и не предлагали такого устройства потому, что ни в этом ГОСТе , ни в каком либо еще документе не сказано - что делать с результатами, полученными с помощью такого прибора. В Приложении Б говорится о том, что этот прибор измеряет локальную асимметрию результирующей температуры, а в п.4.6 говорится о температуре, измеренной в двух направлениях. Что такое "температура в направлении" - можно только догадываться. Пока этот документ не будет уточнен, мастерить "пегие" сферы нет никакого желания.
С уважением, Г.Федорович

Федорович Г.В.
технический директор
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 14 сен 2009, 14:14

Re: Метеоскоп

Сообщение Федорович Г.В. » 15 апр 2010, 04:26

Уважаемые посетители форума!
Обращаю Ваше внимание на лекцию А.Петрухина про прибор Метеоскоп - каковы его возможности и как их использовать. Посмотрите, не пожалеете.
С уважением, Г.Федорович

Гость

Re: Метеоскоп

Сообщение Гость » 13 май 2010, 09:39

Здравствуйте, скажите пожалуйста, какова продолжительность работы Метеоскопа. Может ли работать прибор, питаясь от внешнего источника напряжения?
Спасибо

Василий Уткин
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 16 окт 2009, 06:42

Re: Метеоскоп

Сообщение Василий Уткин » 13 май 2010, 10:31

Один раз мы проводили длительные измерения, Метеоскоп проработал в автономном режиме порядка десяти часов.
В руководстве по эксплуатации написано, что можно пользоваться внешним источником напряжения при работе с прибором. Проверяли, действительно работает :)

Андрей Петрухин
Администратор
Сообщения: 224
Зарегистрирован: 09 сен 2009, 17:15

Re: Метеоскоп

Сообщение Андрей Петрухин » 15 май 2010, 08:19

Василий прав, при условии полностью заряженных аккумуляторах, Метеоскоп гарантировано проработает 8 часов, фактически даже более 8 часов.
Если требуются более длительные измерения, Вы можете воспользоваться внешним источником питания, который входит в комплект поставки. К тому же в Метеоскопе предусмотрен "on-line" режим измерений, в этом режиме прибор проводит измерения и результаты измерений передаёт в ПК, на экране которого результаты измерений отображаются в табличном виде.
Для того, чтобы воспользоваться этим режимом, в ПК должно быть установлено соответствующее программное обеспечение, которое поставляется в комплекте с прибором и называется "НТМ-ЭкоМ".
Программа НТМ-ЭкоМ проводит анализ полученных результатов на соответствие действующим нормативам, в результате формируется проект протокола инструментальных измерений.
С уважением, Андрей Петрухин.

Гость

Re: Метеоскоп

Сообщение Гость » 09 сен 2010, 11:45

Здравствуйте.
Летом этого года приобрели Метеоскоп. В инструкции по эксплуатации в пункте 5.3.2 сказано:
Измерение ТНС- индекса. Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс) является эмпирическим показателем, характеризующим сочетанное действие на организм человека параметров микроклимата (температуры, влажности, скорости движения воздуха и теплового облучения). ТНС-индекс оп-ределяется на основе величин температуры смоченного термометра аспирационного психрометра (tвл) и температуры внутри зачерненного сферы Вернона (tш). Реально температура смоченного термометра определяется с испо-льзованием психрометрических таблиц расчетным путем по температуре воздуха (tвозд) и относительной влажности RH. Поэтому, если в меню режи-мов измерения выбрано измерение ТНС-индекса, автоматически включаются измерения темппературы tвозд и относительной влажности RH, хотя (по выбору пользователя) они могут и не высвечиваться на экране ЖКИ.

Дайте пожалуйста разъяснения, что же всё-таки измеряет и высвечивает на экране метеоскоп, ТНC-индекс или температуру внутри черного шара? Нужно ли нам вручную рассчитывать температуру смоченного термометра, а затем ТНC-индекс? Или Метеоскоп сам, автоматически рассчитывает и высвечивает на экране ТНC-индекс?
Спасибо.

Андрей Петрухин
Администратор
Сообщения: 224
Зарегистрирован: 09 сен 2009, 17:15

Re: Метеоскоп

Сообщение Андрей Петрухин » 13 сен 2010, 14:36

Уважаемый гость, в указанном Вами пункте 5.3.2 руководства по эксплуатации рассказывается, как определяется ТНC-индекс (так сказать теория).
Если Вы подключили черный шар к Метеоскопу, то в при измерениях на экране измерителя будут отображаться следующие величины:
1) Температура окружающего воздуха в градусах Цельсия
2) Относительная влажность воздуха в процентах
3) Скорость движения воздуха в м/с
4) Атмосферное давление в мм.рт.ст.
5) ТНC-индекс в градусах Цельсия (не температура влажного термометра и не температура внутри черного шара, а именно ТНС-индекс)
6) Интенсивность теплового облучения в Вт/м2
7) Результирующая температура в градусах Цельсия.
Если черный шар не подключен к Метеоскопу измеряются только первые четыре из перечисленных параметров.
Вручную, рассчитывать что-то не требуется, всё делает микропроцессор.
Обратите внимание на компакт диск, входящий в комплект поставки измерителя. На диске Вы найдете много полезной информации и установочный пакет программы НТМ-ЭкоМ.
НТМ-ЭкоМ работает в тандеме с прибором, а результатом работы этого тандема является протокол инструментальных измерений, в том числе, с выводом класса условий труда.
С уважением, Андрей Петрухин.

Мила

Метеоскоп

Сообщение Мила » 01 ноя 2010, 04:40

Добрый день.
Приобели прибор "Метеоскоп" апереле 2010г. При внедрении нового прибора были проведены сравнительные измерения с прибором ""МЭС-200А" (прибор поверен Службой ЦСМ в 2010 году) с аналогичными погрешностями измерений на температуру и относительную влажность воздуха. Результаты сравнительных измерений: по температуре разница в показаниях между приборами сотавляет при времени измерения 1 минута - 0,1-0,3оС, а при времени измерения 3 минуты и более - разница в показаниях температуры увеличивается до 0,5оС и превышает установленную погрешность; по относительной влажности - разница в показаниях приборов от 9 до 11%, что значительно превышает установленную погрешность.
Как быть в такой ситуации, отправлять ли вам прибор на техобслуживание (гарантийный срок не истёк)?
С уважение, Людмила.


Вернуться в «Микроклимат»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей