Добрый день, подскажите пожалуйста по следующим вопросам:
На рабочем месте инженера-конструктора установка электромонтажа "ЛИАНА Р100ЕУ" подключается от программы на компьютере. При измерениях ЭМП 50 Гц от самой установки превышений по напряжённости ЭП и магнитной индукции не выявлено. При измерениях ЭМП от ПК (прибор ВЕ-МЕТР-АТ-002), выявлено превышение по плотности магнитного потока на полосах В1 и В2 (от 320 до 480 нТл, и 32 нТл) , может ли это являться следствием воздействия МП установок контроля электромонтажа "ЛИАНА Р100ЕУ"?
МП от установок электромонтажа или..?
-
- Администратор
- Сообщения: 225
- Зарегистрирован: 09 сен 2009, 17:15
Re: МП от установок электромонтажа или..?
Здравствуйте!
Да, может. Судя по описанию в интернете,в установке "ЛИАНА Р100ЕУ" используются сильноточные цепи и могут быть сигналы на частотах до 500 Гц. Может присутствуют сигналы в диапазоне частот от 2 кГц и выше. Необходимо изучать техническую документацию и опрашивать операторов, которые работают на этой установке.
Пробовали ли вы полностью отключать установку и проводить измерения ЭМП в диапазонах В1, В2? Какие получили результаты?
Да, может. Судя по описанию в интернете,в установке "ЛИАНА Р100ЕУ" используются сильноточные цепи и могут быть сигналы на частотах до 500 Гц. Может присутствуют сигналы в диапазоне частот от 2 кГц и выше. Необходимо изучать техническую документацию и опрашивать операторов, которые работают на этой установке.
Пробовали ли вы полностью отключать установку и проводить измерения ЭМП в диапазонах В1, В2? Какие получили результаты?
С уважением, Андрей Петрухин.