МП от установок электромонтажа или..?

Расима Абдулова

МП от установок электромонтажа или..?

Сообщение Расима Абдулова » 18 май 2020, 06:30

Добрый день, подскажите пожалуйста по следующим вопросам:
На рабочем месте инженера-конструктора установка электромонтажа "ЛИАНА Р100ЕУ" подключается от программы на компьютере. При измерениях ЭМП 50 Гц от самой установки превышений по напряжённости ЭП и магнитной индукции не выявлено. При измерениях ЭМП от ПК (прибор ВЕ-МЕТР-АТ-002), выявлено превышение по плотности магнитного потока на полосах В1 и В2 (от 320 до 480 нТл, и 32 нТл) :? , может ли это являться следствием воздействия МП установок контроля электромонтажа "ЛИАНА Р100ЕУ"?

Андрей Петрухин
Администратор
Сообщения: 224
Зарегистрирован: 09 сен 2009, 17:15

Re: МП от установок электромонтажа или..?

Сообщение Андрей Петрухин » 19 май 2020, 18:57

Здравствуйте!

Да, может. Судя по описанию в интернете,в установке "ЛИАНА Р100ЕУ" используются сильноточные цепи и могут быть сигналы на частотах до 500 Гц. Может присутствуют сигналы в диапазоне частот от 2 кГц и выше. Необходимо изучать техническую документацию и опрашивать операторов, которые работают на этой установке.

Пробовали ли вы полностью отключать установку и проводить измерения ЭМП в диапазонах В1, В2? Какие получили результаты?
С уважением, Андрей Петрухин.


Вернуться в «Электромагнитные поля и аэроионы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость