ВЕ-50 индукция магнитного поля

Ксюша

ВЕ-50 индукция магнитного поля

Сообщение Ксюша » 01 мар 2016, 00:28

Добрый день. Диапазон измерения ВЕ-50 10-5000 мкТл. Мы измеряли индукцию магнитного поля на магнитных сепараторах(сепарируют алмазы) обогатительной фабрики и получили цифры менее диапазона определения (0,18 2,3 и т.д) - все в мкТл Как это возможно? Напряженность электрического поля тоже получилась менее диапазона

Андрей Петрухин
Администратор
Сообщения: 224
Зарегистрирован: 09 сен 2009, 17:15

Re: ВЕ-50 индукция магнитного поля

Сообщение Андрей Петрухин » 01 мар 2016, 09:27

Добрый день Ксюша!

Согласно документам, ВЕ-50 аттестован как средство измерения ЭМП промышленной частоты (50 Гц). Динамический диапазон измерения: магнитной индукции от 10 мкТл до 5 мТл; напряженности электрического поля от 50 В/м до 50 кВ/м. При проведении Государственных испытаний и периодической поверки проверяется точность измерений (+- 20%) в указанных выше диапазонах. За пределами этих диапазонов точность показаний не проверяется. При этом на экране прибора могут индицироваться величины, выходящие за границы аттестованных диапазонов.
В Вашем случае, в протоколе обычно пишут "менее чувствительности прибора" или "< 10 мкТл".
С уважением, Андрей Петрухин.

Гость

Re: ВЕ-50 индукция магнитного поля

Сообщение Гость » 01 мар 2016, 22:23

Спасибо - мне все понятно. Наши КИПовцы очень довольны полученным результатом (смотрели вместе с нами в монитор измерителя и контролировали каждую цифру). Результат полностью совпадает с заявленными изготовителем тех.характеристикам. Мы в протоколе напишем "< 10 мкТл", и сделаем приложение с результатом инструментальных измерений. Еще раз спасибо. Ну еще один вопрос - коэффициент загрузки сети? Формула есть, а какие данные учитывать не можем разобраться: Коэффициент загрузки сети (K = Imax/I): K= Спасибо.

Андрей Петрухин
Администратор
Сообщения: 224
Зарегистрирован: 09 сен 2009, 17:15

Re: ВЕ-50 индукция магнитного поля

Сообщение Андрей Петрухин » 02 мар 2016, 08:26

В действующих нормативных документах говорится: "Измерения и расчет напряженности (индукции) МП частотой 50 Гц должны производиться при максимальном рабочем токе электроустановки, или измеренные значения должны пересчитываться на максимальный рабочий ток (Imax) путем умножения измеренных значений на отношение Imax / I, где I - ток электроустановки при измерениях." п.4.5.15 СанПиН 2.2.4.1191-03.
В качестве примера можно представить измерения ЭМП 50 Гц на электроподстанции. На таких объектах величина тока в электросетях зависит от времени суток и типа потребителей (если электроподстанция питает жилые районы, тогда максимальное потребление электроэнергии будет в утренние и вечерние часы). Уровень магнитного поля пропорционален величине тока. Соответственно в разное время суток, при измерениях в одной и той же точке Вы будете получать разные результаты. Но учитывая коэффициент загрузки сети с нормой Вы будете сравнивать всегда одно и тоже число.
В Вашем случае, если установка работает всегда в одном режиме, то коэфф. загрузки сети принимайте равным 1.
С уважением, Андрей Петрухин.

Гость

Re: ВЕ-50 индукция магнитного поля

Сообщение Гость » 02 мар 2016, 21:48

Огромное!!!! Спасибо