ЭМИ

Нурзат

ЭМИ

Сообщение Нурзат » 10 ноя 2015, 09:39

Здрасти. Я провожу замеры на ВЕ-Метр-АТ-003.На экране выходит
В Е
I .145 46
50 .245 370 ?
II 13 1,08

I-диапазон 5Гц-2кГц норма ВДУ 25в/м
250нТл
II-диапазон 2кГц-400кГц ВДУ 2,5В/м
25нТЛ
Здесь идет превышение по Е 46:25=1.84 раза
А что означает 2-строка 50 .245 370
Оно к чему относиться. А по магнитным нет превышения? Ответьте пожалуйста

Андрей Петрухин
Администратор
Сообщения: 224
Зарегистрирован: 09 сен 2009, 17:15

Re: ЭМИ

Сообщение Андрей Петрухин » 15 ноя 2015, 16:00

На экране прибора отображаются результаты измерений индукции магнитного поля (B) и напряженности электрического поля (Е) в трех частотных поддиапазонах: I- первый частотный поддиапазон от 5 Гц до 2 кГц, II- второй частотный поддиапазон от 2 кГц до 400 кГц и 50 - третий частотный поддиапазон от 45 Гц до 55 Гц (ЭМП промышленной частоты).

Во второй строке отображаются результаты измерения ЭМП промышленной частоты (50 Гц), в Вашем случае результаты следующие В = 0.245 мкТл Е = 370 В/м. Эти результаты необходимо сравнивать с нормами для ЭМП промышленной частоты: B < 5 мТл, Е < 500 В/м.
Превышения норм по магнитному полю у Вас нет.
С уважением, Андрей Петрухин.


Вернуться в «Электромагнитные поля и аэроионы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость