ЭМП поля от сервера
ЭМП поля от сервера
Здравствуйте, заказчик просит измерить электро-магнитные поля от сервера, находящегося в том же кабинете, где и рабочее место, оборудованное ПЭВМ. Какие поля можно измерить( помимо 5-2000 Гц, 2кГЦ - 400 кГц,50 Гц ) и на какие документы ( СанПиНы ссылаться ) ?
-
- Сообщения: 136
- Зарегистрирован: 04 фев 2013, 12:13
Re: ЭМП поля от сервера
Добрый день!
Ниже приведен список нормативно-технической базы:
В документах Вам может быть интересна следующая информация:
Есть также требования к электрическому обеспечению и нормы пожарной безопасности.
Также существует зарубежный стандарт- EIA/TIA-569-B:2004 Commercial Building standards for Telecommunications Pathways and Spaces (January 2004), выдержки из него можно почитать здесь
Ниже приведен список нормативно-технической базы:
- ГОСТ Р 53315—2009 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Таблица 2 — Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения
- ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности п. 5.11
- СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ Приложение А (обязательное) Таблица А.3 п. 35.2
- Правительство РФ СН 512-78 Технические требования к зданиям и помещениям для установки средств вычислительной техники п. 6.5
В документах Вам может быть интересна следующая информация:
- Допустимая температура в помещении должна быть 15 - 32°С, рекомендованная 18 - 27°С , для этого необходимо кондиционирование воздуха.
- Влажность воздуха в серверной должна быть в пределах от 20 % до 80 % без конденсации влаги; скорость изменения влажности 6 % в час.
- Запылённость не должна превышать 0,75 мг/м³.
- Давление в серверной должно превышать давление в соседних помещениях. Рекомендуется превышение давления не менее 147 Па.
- Уровень освещения должен составлять не менее 500 лк, измеренном на высоте 1 метр в горизонтальной плоскости
- Уровень электромагнитного излучения не должны превышать 3 В/м во всех диапазонах частот
- Для определённых видов оборудования и кроссов необходимо ограничить вибрацию.
Есть также требования к электрическому обеспечению и нормы пожарной безопасности.
Также существует зарубежный стандарт- EIA/TIA-569-B:2004 Commercial Building standards for Telecommunications Pathways and Spaces (January 2004), выдержки из него можно почитать здесь