Здравствуйте.
1. приобрели прибор ВЕ-50. В области применения прибора сказано возможности его применения для измерения в жилых зданиях. Диапазон измерения магнитного поля от 10мкТл. Допустимая напряженность МП до 5мкТл. Как быть и что делать, тк прибор приобретался для измерений в тч для жилых помещений?
2. можно ли использовать В/Е-метр-АТ-003 для измерения поля 50Гц в жилье?
ВЕ-50, измерения в жилье
-
- Администратор
- Сообщения: 225
- Зарегистрирован: 09 сен 2009, 17:15
Re: ВЕ-50, измерения в жилье
Добрый день Нина!
Прибор ВЕ-50 разрабатывался в основном для измерений электромагнитных полей промышленной частоты (50Гц) на объектах, где используется высоковольтное и сильноточное оборудование. Например, электроподстанции, тяговые подстанции и т.п. На таких объектах уровни полей могут достигать десятки кВ/м и единицы мТл. В то время, когда прибор проходил Государственные испытания, нормы для жилья по магнитному полю были другие и его метрологические характеристики позволяли, в том числе, измерять магнитные поля в жилых помещениях. Фактически прибор измеряет индукцию магнитного поля от 100нТл с точностью 20% и его показаниям можно доверять, но для того, чтобы можно было писать в паспорте диапазон измерения индукции магнитного поля от 100нТл до 5мТл, мы должны заново пройти Государственные испытания. В наших планах такая задача есть.
Прибор ВЕ-метр-АТ-003 разрабатывался для измерения ЭМП в офисах и жилых помещениях. Он аттестован по трем частотным поддиапазонам: I - от 5Гц до 2кГц, II - от 2кГц до 400кГц, III - 50Гц (промышленная частота). Поэтому его метрологические параметры позволяют Вам использовать его для измерения промышленной частоты в жилых зданиях и офисных помещениях без каких-либо ограничений.
Прибор ВЕ-50 разрабатывался в основном для измерений электромагнитных полей промышленной частоты (50Гц) на объектах, где используется высоковольтное и сильноточное оборудование. Например, электроподстанции, тяговые подстанции и т.п. На таких объектах уровни полей могут достигать десятки кВ/м и единицы мТл. В то время, когда прибор проходил Государственные испытания, нормы для жилья по магнитному полю были другие и его метрологические характеристики позволяли, в том числе, измерять магнитные поля в жилых помещениях. Фактически прибор измеряет индукцию магнитного поля от 100нТл с точностью 20% и его показаниям можно доверять, но для того, чтобы можно было писать в паспорте диапазон измерения индукции магнитного поля от 100нТл до 5мТл, мы должны заново пройти Государственные испытания. В наших планах такая задача есть.
Прибор ВЕ-метр-АТ-003 разрабатывался для измерения ЭМП в офисах и жилых помещениях. Он аттестован по трем частотным поддиапазонам: I - от 5Гц до 2кГц, II - от 2кГц до 400кГц, III - 50Гц (промышленная частота). Поэтому его метрологические параметры позволяют Вам использовать его для измерения промышленной частоты в жилых зданиях и офисных помещениях без каких-либо ограничений.
С уважением, Андрей Петрухин.
Re: ВЕ-50, измерения в жилье
Добрый день, Андрей! Как же позволяет? В частотном диапазоне от 45-55Гц от 6.25 мкТл, а норма до 5мкТл. С уважением.
-
- Администратор
- Сообщения: 225
- Зарегистрирован: 09 сен 2009, 17:15
Re: ВЕ-50, измерения в жилье
Нина писал(а):Как же позволяет? В частотном диапазоне от 45-55Гц от 6.25 мкТл, а норма до 5мкТл.
Динамические характеристики измерителя параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр–АТ-003 в диапазоне частот от 45 до 55Гц следующие:
МП: от 62,5 нТл до 10 мкТл (норма для жилья 5 мкТл)
ЭП: от 5 В/м до 1000 В/м (норма 500 В/м)
поэтому данный прибор можно использовать для измерения электромагнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в жилых зданиях и офисных помещениях.
С уважением, Андрей Петрухин.
Вернуться в «Электромагнитные поля и аэроионы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей