Сообщение Алексеева Алина » 24 май 2012, 02:16

Добрый день.

Требуется провести замеры ЭМП промчастоты 50 Гц в жилой квартире с помощью прибора П3-50 (с неизотропным датчиком) от щитка с электросчетчиками, который висит на стене со стороны подъезда (на лестничной площадке). Эта стена является смежной с коридором жилой квартиры.

В связи с поставленной задачей возникли следующие вопросы:

1. Подойдет ли для этих целей прибор ВЕ-метр-АТ-002.
Скорее всего параметры измеряемых ЭМП будут укладываться в частотный и динамический диапазоны прибора (5Гц-400кГц; 0,8-100В/м; 0,01-1,25А/м). Поэтому с очевидностью можно заключить, что подойдет.

2. По каким нормативным документом осуществлять нормирование ЭМП, измеренных прибором ВЕ-метр-АТ-002.
В нормативных документах (СанПиН 2645-10, ГН 2262-07) диапазон нормирования 5Гц-400кГц отсутствует. Имеются лишь диапазоны 30кГц-300Ггц (с разбивкой на поддиапазоны для МП) и 50Гц. Таким образом, если мы измерим ЭМП с помощью прибора ВЕ-метр-АТ-002, то не сможем сопоставить эмпирические данные с какими-либо нормативными значениями, посему напрашивается вывод, противоположный выводу в п. 1. Так ли это?

3. Как выбрать точки проведения замеров.
Подскажите, имеются ли какие-либо методические указания по организации и проведению измерений ЭМП в жилых квартирах? Можно ли в качестве точек выбрать:
-лестничную площадку на расстоянии 20 см от щитка;
-коридор жилой квартиры в 20 см от смежной стены, на которой висит щиток со стороны подъезда.

4. На каких высотах проводить замеры.
Очевидно, что нужно проводить замеры на тех высотах, на которых в последствии осуществляется нормирование, то есть:
-согласно п. 6.4.3. СанПиН 2645-10 (с изменениями СанПиН 2801-10) для переменного ЭП частотой 50Гц: 0,5-2 м от пола.
-согласно п. 10 Приложения 1 ГН 2262-07 для МП промчастоты 50 Гц: 0,5-1,5м.

Нужно ли проводить замеры на 3-х высотах (0,5; 1,5; 1,8м) как для полей в производственных условий или выбрать одну высоту в указанных выше пределах, на которой фиксируются максимальные значения уровней ЭМП? Если, например, щиток висит на стене на расстоянии 1 м от пола, то можно ли выбрать высоту 1,3 м (на уровне центра щитка)?

5. В случае неизотропного датчика (антенные преобразователи Е3-50 и Н3-50) нужно ли проводить замеры в 3-х координатных осях (х, у, z) и затем вычислять модуль вектора напряженности ЭП и МП или достаточно выполнить измерения, сориентировав ось диполя в направлении максимальных показаний?

6. Если нужно проводить замеры в 3-х координатных осях и затем вычислять модуль вектора напряженности ЭП и МП, то верно ли я понимаю, что необходимо ориентировать измерительную ось антенных преобразователей в 3-х взаимно перпендикулярных направлениях? И верно ли, что измерительная ось для Е3-50 проходит вдоль красной прямоугольной пластинки (перпендикулярно ручке антенны), а для Н3-50 - перпендикулярно плоскости рамки (синего шестиугольника)?

7. По каким документам осуществлять нормирование ЭМП? Как уже описывалось в п. 4 или по каким-то другими?



Пожалуйста, помогите разобраться.
Заранее благодарю за ответ, который ожидаю с нетерпением.

Андрей Петрухин
Администратор
Сообщения: 224
Зарегистрирован: 09 сен 2009, 17:15

Re: Измерение ЭМП промчастоты 50Гц в жилых помещениях

Сообщение Андрей Петрухин » 28 май 2012, 14:02

Добрый день Алина!
1. Вы совершенно правы, если параметры измеряемых ЭМП укладываются в динамический и частотный диапазоны прибора, пользоваться таким прибором можно. Но необходимо обратить внимание на следующее: Вы собираетесь измерить широкополосным измерителем (5Гц-2кГц) ЭМП частотой 50Гц. При измерениях Вы должны быть уверены, что в месте измерения нет других (кроме эл. щитовой) источников излучения частотой от 5Гц до 2кГц.

2.
Алексеева Алина писал(а):В нормативных документах (СанПиН 2645-10, ГН 2262-07) диапазон нормирования 5Гц-400кГц отсутствует.

Если Вы собираетесь
Алексеева Алина писал(а):провести замеры ЭМП промчастоты 50 Гц в жилой квартире .... от щитка с электросчетчиками

тогда при анализе полученных результатов необходимо пользоваться документами, в которых устанавливаются требования к уровню ЭМП промышленной частоты в жилых и общественных зданиях.
С помощью какого прибора были получены результаты не важно (при условии, что были учтены различные нюансы, см. п.1). Конечно же лучше пользоваться приборами, которые настроены на измерения ЭМП только промышленной частоты. Например ВЕ-метр-АТ-003 или ВЕ-50.

3. МУК по организации и проведению измерений ЭМП в жилых квартирах мне не встречались. Выбор точек измерений зависит от цели проведения инструментальных исследований. В случае исследования электромагнитной обстановки в квартире, встает вопрос о целесообразности проведения измерений на лестничных площадках.

4. Диапазон высот Вы указали верно. Только желательно выбирать не одну высоту, например посередине эл. щитовой, а посмотреть как распределяются уровни ЭМП по всему диапазону высот (для ЭП от0,5до2м; для МП от0,5до1,5м). Для сопоставления с нормой следует брать максимальное значение ЭМП.
В производственных условиях измерения проводятся на трех высотах, но для анализа выбирается максимальное из измеренных значений.

5. Можно проводить измерения в трех взаимно ортогональных плоскостях, а можно искать максимум. Для проведения измерений в рамках санитарно-гигиенических исследований рекомендуется применять изотропные антенны. Они имеют ряд несомненных преимуществ.

6. Т.к. антенн Е3-50 и Н3-50 я в руках не держал, то могу только предположить по Вашему описанию, что Вы скорее всего правы.
С уважением, Андрей Петрухин.

Алексеева Алина
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 27 авг 2011, 06:34

Re: Измерение ЭМП промчастоты 50Гц в жилых помещениях

Сообщение Алексеева Алина » 28 май 2012, 14:17

Андрей, огромнейшее Вам спасибо за ответ, благодаря которому я смогла разобраться в тонкостях измерений ЭМП, не совсем для меня понятных.