Страница 5 из 6

Re: Приборы для измерения ЭМП 50Гц

Добавлено: 07 дек 2010, 18:33
6AMZ
Расима писал(а):Здравствуйте! Мне тоже нужно было замерять ЭМП от ЛЭП где-то в метрах 30 от здания заводоуправления. Но значения получились очень незначительные, В=0,000мкТл, а Е=0,052кВ/м. Может нужно было из здания выйти и поближе подойти??? :?

Если Вы измеряли там, где "нужно было", зачем идти еще куда то? Какова цель Ваших измерений?

Re: Приборы для измерения ЭМП 50Гц

Добавлено: 14 дек 2010, 10:45
Dara
Здравствуйте! Подскажите, можно ли использовать прибор ВЕ-50И для оценки уровня ЭМП от понижающего трансформатора в дачном поселке? Если да, то можно ли купить у вас этот прибор в розницу.

Re: Приборы для измерения ЭМП 50Гц

Добавлено: 15 дек 2010, 11:54
Андрей Петрухин
Прибор ВЕ-50И предназначен для измерения электромагнитных полей промышленной частоты (50Гц). В частности, с его помощью можно измерить электромагнитные поля промышленной частоты, создаваемые понижающим трансформатором в дачном поселке.
Прибор можно купить либо в розницу, либо оптом. Заказать прибор можно на нашем сайте. Для этого необходимо перейти по ссылке http://ntm.ru/products/44/7326 на страницу с описанием прибора, указать требуемое количество и нажать кнопку "Добавить в заказ", после чего в верху сайта появится кнопка "Оформить заказ". Нажав на неё, Вы перейдете на страницу оформления заказа. После получения заказа наши менеджеры отправят Вам счет для оплаты.

Re: Приборы для измерения ЭМП 50Гц

Добавлено: 20 янв 2011, 10:34
Евгения
Добрый день!!!

Мне необходимо провести измерения параметров ЭМП промышленной частоты на электроподстанции при снежном покрове. Подскажите, пожалуйста, какие приборы для этого подходят?
В наличии имеется прибор ПЗ-50, чьи условия эксплуатации не позволяют проводить измерения при отрицательных температурах. Будут ли измерения достоверными, если утеплить прибор (надеть чехол)? Есть ли организации дающие приборы в аренду?

Буду с нетерпением ждать ответа.

Re: Приборы для измерения ЭМП 50Гц

Добавлено: 20 янв 2011, 13:37
Федорович Г.В.
Уважаемая Евгения!
Отвечаю последовательно на Ваши вопросы.
Относительно использования приборов при снежном покрове - ничего сказать не могу, надо знать температуру воздуха. Для справки могу дать выдержку из описания типа прибора ВЕ-50, с которым Вы можете ознакомиться на нашем сайте здесь. Для него температурный диапазон эксплуатации составляет от -10 до +40 по Цельсию. Если температура не ниже -10 С, проводить измерения можно. Насчет П3-50 в надетом чехле, провести измерение можно, но если результат кого-то не устроит и дело дойдет до юридических разбирательств, это будет серьезная зацепка - никакие чехлы руководством по эксплуатации не предусмотрены, соответственно, результат измерения при отрицательных температурах может быть признан неправильным. Об организациях, сдающих приборы в аренду, не слышал. Опять же, если Вы такую и найдете, следует проконсультироваться у юристов - не противоречит ли законам использование арендованных приборов.
Если Вы работаете "на свою организацию" и Вам нужно знать обстановку с ЭМП, без оглядки на возможные юридические проблемы, приобретите прибор ВЕ-50И и пользуйтесь им при любых погодных условиях. Это будет не намного дороже аренды.
С уважением, Г.Федорович.

Re: Приборы для измерения ЭМП 50Гц

Добавлено: 20 янв 2011, 14:06
Евгения
Уважаемы Г.Федорович!
Большое спасибо.

Re: Приборы для измерения ЭМП 50Гц

Добавлено: 23 май 2011, 06:17
Станислав
Уточните пожалуйста.
В Приложении к СанПиН указано, что пределы измерении ВЕ-50 В: 0,1 мкТл - 5 мТл, однако в Паспорте на прибор указано от 0,01 до 5,0 мТл (или руководстве от 10 мкТл до 5,0 мТл), где правда?

Re: Приборы для измерения ЭМП 50Гц

Добавлено: 23 май 2011, 08:22
Андрей Петрухин
Добрый день Станислав!
Технические характеристики прибора ВЕ-50:
1. Диапазон измерения индукции магнитного поля, мТл от 0,01 до 5,0 (или от 10мкТл до 5000 мкТл)
2. Диапазон измерения напряженности электрического поля, кВ/м от 0,05 до 50
3. Предел допускаемой относительной погрешности измерения индукции МП и напряженности ЭП, % 20
Эта информация доступна на нашем сайте, на странице с подробным описанием прибора, здесь.
В закладке 'Документация' на этой же странице, доступны для скачивания описание типа, паспорт, руководство по эксплуатации и сертификат.

Фактический диапазон измерения индукции магнитного поля шире и составляет от 100нТл до 5мТл.
Также обращаем Ваше внимание на то, что межповерочный интервал измерителя электромагнитных полей частотой 50Гц ВЕ-50 составляет 2 года.

Re: Приборы для измерения ЭМП 50Гц

Добавлено: 23 май 2011, 12:33
Станислав
Спасибо за ответ, но я хотел написать в тему Новые СанПиН 2620-10: ЭМП от ПЭВМ, наша лаборатория оснащена приборами НТМ защита, и паспорта, и информация о них у нас имеются. Приборы мы с успехом используем. И по показателям приборов видно, что диапазон шире, но как это использовать? Ведь СанПиН ПЭВМ установил нижний предел 5 мкТл, т.е. применять ВЕ-50 для ПЭВМ нельзя?

Re: Приборы для измерения ЭМП 50Гц

Добавлено: 23 май 2011, 14:31
Андрей Петрухин
Станислав, Ваш вопрос был перемещен в эту тему потому, что он касался технических характеристик измерителя электромагнитных полей промышленной частоты ВЕ-50, а не СанПиНа 2620. Было бы не логично открыть тему про СанПиН ПЭВМ и читать сообщения про тех.характеристики ВЕ-50.
Станислав писал(а):Ведь СанПиН ПЭВМ установил нижний предел 5 мкТл, т.е. применять ВЕ-50 для ПЭВМ нельзя?

Для контроля норм согласно СанПиН 2620 пользоваться ВЕ-50 нельзя потому, что в СанПиНе отражены требования к уровню ЭМП, создаваемых ЭВМ, а это ЭМП частотного диапазона 5Гц-2кГц и 2кГц-400кГц. ВЕ-50 измеряет только поля промышленной частоты.
ЭМП промышленной частоты можно встретить где угодно, на производстве, в офисах, на селитебных территориях и т.д. Прибор ВЕ-50 разрабатывался в основном для измерения электромагнитных полей промышленной частоты на производстве от сильноточного и высоковольтного оборудования (например на таких объектах как тяговые, электро подстанции, от ЛЭП и др.). Кстати, если Вы поставили программное обеспечение (программу "НТМ-ЭкоМ"), Вы наверное обратили внимание, что комплекс НТМ-ЭкоМ + ВЕ-50 работает в соответствии с МУК 4.3.2491-09 «Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях», которые относятся именно к производственным условиям. Для измерения ЭМП 50Гц в офисах, где норма по МП 5мкТл , на сегодняшний день, этот прибор, с юридической точки зрения, использовать не корректно. В ходе следующей переаттестации прибора ВЕ-50, мы обязательно расширим диапазон измерения МП.
Для контроля норм по электромагнитным полям в офисах, быту, на селитебных территориях, мы рекомендуем пользоваться ВЕ-метром-АТ-003, который аттестован по трем поддиапазонам: 5Гц-2кГц, 2кГц-400кГц, 50Гц.