Измерения ЭМП от ВДТ В&Еметром АТ002

Chemieker
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 26 фев 2010, 18:23
Откуда: г. Краснодар

Re: Измерения ЭМП от ВДТ В&Еметром АТ002

Сообщение Chemieker » 23 мар 2010, 18:11

На газодобывающих. При контроле на рабочих местах электромонтеров, электротехнической лаборатории.

Андрей Петрухин
Администратор
Сообщения: 224
Зарегистрирован: 09 сен 2009, 17:15

Re: Измерения ЭМП от ВДТ В&Еметром АТ002

Сообщение Андрей Петрухин » 23 мар 2010, 18:40

Т.е. можно предположить, что на объектах будут встречаться достаточно высокие (более 1кВ/м и 10мкТл) ЭМП и трёхфазное оборудование ?
С уважением, Андрей Петрухин.

Chemieker
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 26 фев 2010, 18:23
Откуда: г. Краснодар

Re: Измерения ЭМП от ВДТ В&Еметром АТ002

Сообщение Chemieker » 15 апр 2010, 04:42

В принципе да. Электросварку тоже никто не отменял. Про поля от электриков точного ответа нет, сама пока разбираюсь.

Гузель

Re: Измерения ЭМП от ВДТ В&Еметром АТ002

Сообщение Гузель » 09 авг 2010, 20:54

Подскажите, пожалуйста. Проверяющие провели измерения электромагнитных полей (ЭМП) по электрической составляющей в диапазоне частот 5Гц-2кГц на рабочих местах с ПЭВМ и обнаружилось, что они в диапазоне ВЧ превышают допустимые значения на 90 В\м, а в диапазоне НЧ - соответствуют нормам.
Мы очень сомневаемся, что это истинные показатели, так как присутствующий при измерениях представитель не смог мне пояснить контролировал ли он процедуру измерений. Разве может быть такой показатель у шести терминалов, расположенных в помещении с площадью 70 кв.метров.
Как можно оценить эти результаты? Как можно их оспорить? Нигде в протоколе не зафиксировано, что измерения проводились с трех точек. Прокуратура проверяющим дала команду "фас". как правильно должны были проводить измерения? Стоит такая жара. За терминалами никто не просиживает столько времени сколько они ссылаются на СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03. Максимум - полчаса-час.

Спасибо за ответ.

Сергей Александрович

Re: Измерения ЭМП от ВДТ В&Еметром АТ002

Сообщение Сергей Александрович » 02 ноя 2010, 15:56

Скажите пожалуйста. В связи с выходом СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 можно ли при измерении ЭМП от ПЭВМ использовать приборы ВЕ-метр АТ002 + П3-50. И как потом брать абсолютную разницу в показаниях этих приборов (п.5.4.) если по магнитным полям ВЕ-метр АТ002 измеряет в нТл, а П3-50 в А/м?

Федорович Г.В.
технический директор
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 14 сен 2009, 14:14

Re: Измерения ЭМП от ВДТ В&Еметром АТ002

Сообщение Федорович Г.В. » 09 ноя 2010, 11:21

Да, можно, при этом следует опираться на текст п.5.4 нового документа. Показания прибора П3-50 в любом случае следует пересчитать в микроТеслы (или наноТеслы), для того, чтобы сопоставить их с нормами. Правила пересчета таковы: 1 А/м = 1,257 мкТл = 1257 нТл. Таким образом, показания прибора П3-50 (в А/м) следует умножить на 1,257 и получим микроТеслы, т.е. поле в тех единицах, которые показывает прибор ВЕ-метр-АТ002. Здесь стоит определить абсолютную величину разницы показаний приборов и ее сравнить с нормируемой величиной 0,25 мкТл. Можно разницу умножить на 1000 и получим результат в нТл, его надо сравнивать с нормируемой величиной 250 нТл.

Сергей Александрович

Re: Измерения ЭМП от ВДТ В&Еметром АТ002

Сообщение Сергей Александрович » 29 дек 2010, 13:17

Уважаемый г-н Федорович Г.В.

Напишите пожалуйста ответ ещё на один вопрос.
В п.5.4. СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 написано "Суммарная относительная погрешность обоих приборов не должна превышать величины +/- 20% ". Что это за понятие "суммарная относительная погрешность", как она расчитывается и какая величина суммарной относительной погрешности будет в случае использования приборов ВЕ-метр АТ002 + П3-50.

Большое спасибо за ответ .

Гость

Re: Измерения ЭМП от ВДТ В&Еметром АТ002

Сообщение Гость » 14 мар 2011, 06:18

Уважаемый г-н Федорович Г.В.

Жду ответа на вопрос.
В п.5.4. СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 написано "Суммарная относительная погрешность обоих приборов не должна превышать величины +/- 20% ". Что это за понятие "суммарная относительная погрешность", как она расчитывается и какая величина суммарной относительной погрешности будет в случае использования приборов ВЕ-метр АТ002 + П3-50.

Большое спасибо за ответ.

Федорович Г.В.
технический директор
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 14 сен 2009, 14:14

Re: Измерения ЭМП от ВДТ В&Еметром АТ002

Сообщение Федорович Г.В. » 14 мар 2011, 16:15

Уважаемый Сергей Александрович!
Поднятая Вами проблема содержит некоторый "подводный камень", так что ответ на Ваш вопрос получится несколько длинноват.
Начнем с того, что, согласно п.4.2 новых Правил необходим "учет погрешности (неопределенности) измерений осуществляется в соответствии с действующими национальными стандартами". Одним из действующих национальных стандартов является «РУКОВОДСТВО ПО ВЫРАЖЕНИЮ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ». В разд.4 Рекомендаций по применению Руководства указывается, что следует различать неопределенности типа А и типа В. Первый тип неопределенности появляется, если выполняется многократное измерение одной и той же величины в различных условиях, влияющих не результат измерений. Метод расчета этой неопределенности аналогичен расчету среднеквадратического отклонения случайной величины от вреднеарифметического значения. Этот тип неопределенности неинтересен в нашем случае. Источниками неопределенности типа В являются:
- данные предшествовавших измерений величин, входящих в уравнение измерения;
- данные, основанные на опыте исследователя или общих знаниях о поведении и свойствах соответствующих приборов и материалов;
- неопределенности констант и справочных данных;
- данные поверки, калибровки, сведения изготовителя о приборе и т.п.
Неопределенности этих данных обычно представляют в виде границ отклонения значения величины от ее оценки. Наиболее распространенный способ
формализации неполного знания о значении величины заключается в постулировании равномерного закона распределения возможных значений этой
величины в указанных (нижней и верхней) границах [(bi-, bi+) для i-й входной величины]. При этом стандартную неопределенность, вычисляемую по типу В - uB(xi),при симметричных границах определяют по формуле uB = b/1,73 (последняя величина представляет собой корень квадратный из 3). Очевидно, что для относительных отклонений можно написать такую же формулу с заменой абсолютных величин на относительные. В последнем случае под b следует понимать арифметическую сумму относительных отклонений. Для предлагаемого Вами случая это будет 20% + 15% = 35 % После деления на корень из 3, получим 20,2 % , что после округления дает 20 % , требуемых в новом варианте СанПиН. Очевидно, что приведенный алгоритм - только схема, реально следует учитывать различные значения показаний приборов ВЕ-метра и П3-50 при подсчете относительной ошибки b, кроме того, погрешность последнего прибора не 15%, а вычисляется по сложной формуле, в которую входят и величина измеряемого поля и выбранный предел измерений, однако это все подробности, которые следует определять в каждом конкретном случае. Вышеописанный алгоритм позволит Вам проделать соответствующие вычисления без труда.
С уважением, Г.Федорович

Оператор А-И

Re: Измерения ЭМП от ВДТ В&Еметром АТ002

Сообщение Оператор А-И » 15 мар 2011, 17:02

Здравствуйте! Стоит ли измерять ЭМП от монитора, процессора, принтера, сканера, БНПП по отдельности на рассотянии, 0,5 м от них? Или же замерять следует строго на том месте, где человек сидит-на высоте 0,5м, 1м и 1,5м? :roll: