Контроль уровня шума в жилых помещениях
Контроль уровня шума в жилых помещениях
Добрый день. Поступила жалоба на шум от оборудования. НД на метод измерения взяли МУК 4.3.2194-07. Мы проводим замеры шума в жилом помещении в дневное и ночное время при включенном и выключенном оборудовании. Скажите, пожалуйста, нужно ли проводить измерения шума на прилегающей территории и на границе СЗЗ?
-
- почетный пользователь
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 15 сен 2009, 08:37
- Откуда: г. Волгоград
- Контактная информация:
Re: Контроль уровня шума в жилых помещениях
Юлия Ч. писал(а):Добрый день. Поступила жалоба на шум от оборудования. НД на метод измерения взяли МУК 4.3.2194-07. Мы проводим замеры шума в жилом помещении в дневное и ночное время при включенном и выключенном оборудовании. Скажите, пожалуйста, нужно ли проводить измерения шума на прилегающей территории и на границе СЗЗ?
Добрый день. Если оборудование является частью систем здания, в котором проживают люди, то производить измерения шума на прилегающей территории не имеет смысла, т.к. часто такой шум передается вибрационными колебаниями по конструкциям здания и инженерным системам (трубопроводы,технологические каналы).
Если шумящее оборудование расположено отдельно от здания, то измерения на открытой территории будут оправданы в следующих случаях:
1. Жители также жаловались на шум на прилегающей территории от оборудования.
2. Вы провели измерения внутри помещения, зафиксировали превышение и следующим этапом начинается проверка (подбор) шумозащитных мероприятий, в таком случае уменьшение уровня шума на прилегающей территории чаще всего приведет к снижению уровня шума и в жилых помещениях.