Найдено 37 результатов

Chemieker
21 сен 2010, 03:00
Форум: Ваше мнение
Тема: Собственность Вашей организации
Ответы: 3
Просмотры: 23667

Re: Собственность Вашей организации

У нас ООО, но дочернее от ОАО с приличным количеством акций у государства. И так кто же мы? Частники или государство?
Chemieker
28 июн 2010, 15:06
Форум: Обсуждение документов
Тема: Новые СанПиН 2620-10: ЭМП от ПЭВМ
Ответы: 19
Просмотры: 51191

Re: Новые СанПиН 2620-10: ЭМП от ПЭВМ

Новый СанПиН может и хорошо, может и не очень. А народ кто в лес, кто по дрова ..... Так у нас повелось.
Лучше бы прокомментировали новый СанПиН в свете применения вашего прибора. С учетом нововведений по погрешностям и способам их отражения в протоколах и т.д.
Chemieker
15 апр 2010, 04:42
Форум: Электромагнитные поля и аэроионы
Тема: Измерения ЭМП от ВДТ В&Еметром АТ002
Ответы: 25
Просмотры: 47050

Re: Измерения ЭМП от ВДТ В&Еметром АТ002

В принципе да. Электросварку тоже никто не отменял. Про поля от электриков точного ответа нет, сама пока разбираюсь.
Chemieker
15 апр 2010, 04:25
Форум: Микроклимат
Тема: Какие приборы купить?
Ответы: 17
Просмотры: 37130

Re: Какие приборы купить?

На "поводу" идти не собираемся, но доказательная база нужна основательная. Встает вопрос не только о современном оборудовании, программном обеспечении к нему, но и квалификации сотрудников. Средства на повышение квалификации - статья одна из последних в бюджете. А большинство курсов провод...
Chemieker
06 апр 2010, 15:22
Форум: Электромагнитные поля и аэроионы
Тема: Превышение ПДУ
Ответы: 4
Просмотры: 14623

Re: Превышение ПДУ

В том то и дело, что встречаются. Поэтому все порознь необходимо.
Chemieker
05 апр 2010, 15:12
Форум: Электромагнитные поля и аэроионы
Тема: Превышение ПДУ
Ответы: 4
Просмотры: 14623

Re: Превышение ПДУ

Нам еще учиться и учиться. Действительно напряженность электрического поля. Измерения проводили ВЕ-метр-АТ-002. Отдельно приборов на промчастоту у нас пока нет. Поэтому и такая ситуация с измерением на РМ. Мы все измерения проводили ВЕ-метром. Эксперименты из разряда, что покажет прибор. Просто вклю...
Chemieker
04 апр 2010, 17:28
Форум: Электромагнитные поля и аэроионы
Тема: Превышение ПДУ
Ответы: 4
Просмотры: 14623

Превышение ПДУ

При проведении аттестации РМ измеряли ЭМП от компьютеров с ЖК мониторами подключенными через сетевой фильтр и UPS. На некоторых РМ ЭМП превышали ПДУ по электростатической составляющей в диапазоне 5-200 Гц в 4-8 раз. При выключенном компьютере (полностью все) превышений ПДУ не наблюдалось. Как только...
Chemieker
04 апр 2010, 17:17
Форум: Электромагнитные поля и аэроионы
Тема: Стоимость поверки приборов
Ответы: 18
Просмотры: 34950

Re: Стоимость поверки приборов

При покупке всего оборудования "с нуля" очень часто "теряешь" вспомогательное оборудование и приспособления. А еще красивые буклеты и статьи порой не содержат некоторой важной информации или она преподноситься односторонне. Часть приборов страдают качеством сопроводительной докум...
Chemieker
25 мар 2010, 16:09
Форум: Электромагнитные поля и аэроионы
Тема: Стоимость поверки приборов
Ответы: 18
Просмотры: 34950

Re: Стоимость поверки приборов

Хорошо если вы в Москве или Питере работаете. А вот поверка из регионов (когда региональный ЦСМ не поверяет половины приборов) добавляет расходы на пересылку и страховку оборудования или поездку сотрудника. Так, что порой проще купить прибор, чем его поверять получается. А покупать вроде нет надобно...
Chemieker
23 мар 2010, 18:11
Форум: Электромагнитные поля и аэроионы
Тема: Измерения ЭМП от ВДТ В&Еметром АТ002
Ответы: 25
Просмотры: 47050

Re: Измерения ЭМП от ВДТ В&Еметром АТ002

На газодобывающих. При контроле на рабочих местах электромонтеров, электротехнической лаборатории.

Перейти к расширенному поиску