Re: Контроль ЭМП на рабочих местах

Сообщение Калипсо » 01 фев 2015, 03:04

Прищепа Алексей писал(а):Согласен, что ГОСТ и СанПиНы используются при измерениях в разных случаях.
Но противоречия в санитарных правилах по моему мнению на лицо.



Вы, правы, к сожалению противоречия есть, и существуют они не только в данных нормативных документах, но и во многих других.
Но это уже отдельная тема :)

Re: Контроль ЭМП на рабочих местах

Сообщение Прищепа Алексей » 12 апр 2012, 08:41

Согласен, что ГОСТ и СанПиНы используются при измерениях в разных случаях.
Но противоречия в санитарных правилах по моему мнению на лицо.

Re: Контроль ЭМП на рабочих местах

Сообщение Калипсо » 12 апр 2012, 07:50

Выбор документа ГОСТа или СанПиНа зависит от места и целей проведения измерений.

Ознакомтесь с назначением и их областью применения этих двух документов.

Прищепа Алексей писал(а):
Прищепа Алексей писал(а):В соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 п.4.1 измерения ЭСП на р.м. пользователя ПЭВМ необходимо выполнять на трех высотах 0,5 м, 1,0 м, 1,5 м.
В СанПиН 2.2.4.1191-03 п.4.3.4 уже говорится для рабочей позы “сидя” измерения проводят на высоте 0,5 м, 0,8 м, 1,4 м.


Разница в 10-20 см не будет играть большой роли при измерении на трех высотах.

Re: Контроль ЭМП на рабочих местах

Сообщение Прищепа Алексей » 11 апр 2012, 12:39

Прищепа Алексей писал(а):Добрый день!
Возник вопрос по методике выполнения измерения электростатического поля на рабочих местах.
В соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 п.4.1 измерения ЭСП на р.м. пользователя ПЭВМ необходимо выполнять на трех высотах 0,5 м, 1,0 м, 1,5 м.
В СанПиН 2.2.4.1191-03 п.4.3.4 уже говорится для рабочей позы “сидя” измерения проводят на высоте 0,5 м, 0,8 м, 1,4 м.
При этом еще имеется действующий ГОСТ 12.1.045-84 п.2.2 рекомендующий проводить измерения на уровне головы и груди не менее 3 раз.
Отсюда вопрос какой методикой пользоваться при выполнении измерений уровня электростатического поля.


Ни кто не меряет электростатику?

Re: Контроль ЭМП на рабочих местах

Сообщение Прищепа Алексей » 06 дек 2011, 06:48

Добрый день!
Возник вопрос по методике выполнения измерения электростатического поля на рабочих местах.
В соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 п.4.1 измерения ЭСП на р.м. пользователя ПЭВМ необходимо выполнять на трех высотах 0,5 м, 1,0 м, 1,5 м.
В СанПиН 2.2.4.1191-03 п.4.3.4 уже говорится для рабочей позы “сидя” измерения проводят на высоте 0,5 м, 0,8 м, 1,4 м.
При этом еще имеется действующий ГОСТ 12.1.045-84 п.2.2 рекомендующий проводить измерения на уровне головы и груди не менее 3 раз.
Отсюда вопрос какой методикой пользоваться при выполнении измерений уровня электростатического поля.

Re: Контроль ЭМП на рабочих местах

Сообщение Федорович Г.В. » 05 дек 2011, 12:20

Чиркова Елена писал(а): Если не ошибаюсь, требования сертификации мониторов разных типов одинаковы по части излучения.

По-моему, все верно.
Г.Федорович

Re: Контроль ЭМП на рабочих местах

Сообщение Чиркова Елена » 05 дек 2011, 11:58

Спасибо за ответ! Попробуем донести истину еще раз...
Странно, откуда такая народная уверенность, что плоские экраны "не фонят"? Если не ошибаюсь, требования сертификации мониторов разных типов одинаковы по части излучения.
"...Кроме этого, когда покупатель или пользователь видит сертификаты монитор автоматически кажется ему более безопасным и качественным, чем возможные несертифицированные конкуренты. Это выгодно фирмам-производителям или продавцам с точки зрения маркетинга." (с) Центр сертификации ГостРус

Re: Контроль ЭМП на рабочих местах

Сообщение Федорович Г.В. » 05 дек 2011, 11:24

Уважаемая г-жа Е.Чирикова!
Документов, в которых особо оговаривается тип монитора как источника излучения, нет. Однако, никто не отменял необходимости соблюдения санитарных норм при работе с вычислительной техникой. В этих нормах, которые так и называются "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) прямо указывается на необходимость контроля электромагнитного излучения от компьютеров, безотносительно к тому, плоский у них экран или выпуклый. По-сути причина сохранения такого требования в том, что компьютер может стать источником излучения, причем на его работе это никак не скажется и замечено не будет. А вред здоровью он наносить начнет.
Здесь ситуация аналогична той, что имеет место, например, на химических производствах: при исправном оборудовании оно безопасно, но если пропустить начало утечек, можно довести дело до большой беды. Контролируют вредные вещества в воздухе не потому, что они есть, а для того, чтоб не пропустить их появление.
С уважением, Г.Федорович

Re: Контроль ЭМП на рабочих местах

Сообщение Чиркова Елена » 05 дек 2011, 07:24

Добрый день!
Такая у нас печаль: гл. инженер отказывается ныне и впредь выделять средства на поверку ВЕ-метров (у нас их полный комплект - 002, 003 и 50) - "Не морочьте мне голову, сейчас компьютеры не фонят - они же с плоскими экранами! Чего их мерить-то?"
Какой бы ему нормативно-правовой довод привести, чтобы коротко и ясно убедить в обратном? Есть ли документы, в которых особо оговаривается тип монитора как источника излучения?

Re: Контроль ЭМП на рабочих местах

Сообщение НТМ-Защита » 06 окт 2011, 06:53

Томичка писал(а):Доброго времени суток! В июне месяце этого года приобрели замечательный прибор - измеритель параметров ЭМП ВЕ-метр-АТ-003, восторгу нет предела))), спасибо огромное за доставленное удовольствие в работе!!!!!!!


Уважаемая Томичка!

Спасибо за теплые слова в отношении нашей продукции.
Мы очень рады, что BE-метр-АТ-003 удовлетворяет всем Вашим требованиям и упрощает рабочий процесс.В свою очередь специалисты "НТМ-Защиты" приложат все усилия, чтобы наши приборы и программное обеспечение в дальнейшем развивались и работа с ними была проста и удобна всем без исключения.