Палей Светлана писал(а):ВЕ-метр модификации у нас в наличии, диапазон измерений до 50кВ/м, а нужно свыше 1000кВ/м
Согласно п. 6.1.1 документа МУК 4.3.2491-09 "Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях":
Условия работы при воздействии электрического поля Е:
- если Е < 5 кВ/м, условия работы допустимы в течение всей смены;
- при 5 кВ/м < Е < 20 кВ/м допустимое время пребывания Тдоп (ч) ограничено величиной Тдоп = (50/Е - 2).
- при 20 кВ/м < Е < 25 кВ/м допустимое время пребывания Тдоп = 1/6 ч (10 мин);
- при продолжительности работы больше допустимого времени Тдоп, класс условий труда относится к вредным степень вредности определяется кратностью превышения допустимого времени;
- работа в поле Е > 25 кВ/м опасна и не допускается.
Таким образом, для того, чтобы ответить на вопрос о степени вредности НЭП на рабочем месте, достаточно измерителя ВЕ-метр модификации 50 Гц.
МУК 4.3.2491-09 размещен на нашем сайте в разделе "Библиотека" по адресу
https://ntm.ru/control/62Подскажите, откуда взялось требование измерять напряженность электрического поля свыше 1000 кВ/м?
Такие поля могут представлять угрозу жизни оператора, который проводит измерения!
[quote="Палей Светлана"]ВЕ-метр модификации у нас в наличии, диапазон измерений до 50кВ/м, а нужно свыше 1000кВ/м[/quote]
Согласно п. 6.1.1 документа МУК 4.3.2491-09 "Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях":
Условия работы при воздействии электрического поля Е:
- если Е < 5 кВ/м, условия работы допустимы в течение всей смены;
- при 5 кВ/м < Е < 20 кВ/м допустимое время пребывания Тдоп (ч) ограничено величиной Тдоп = (50/Е - 2).
- при 20 кВ/м < Е < 25 кВ/м допустимое время пребывания Тдоп = 1/6 ч (10 мин);
- при продолжительности работы больше допустимого времени Тдоп, класс условий труда относится к вредным степень вредности определяется кратностью превышения допустимого времени;
- работа в поле Е > 25 кВ/м опасна и не допускается.
Таким образом, для того, чтобы ответить на вопрос о степени вредности НЭП на рабочем месте, достаточно измерителя ВЕ-метр модификации 50 Гц.
МУК 4.3.2491-09 размещен на нашем сайте в разделе "Библиотека" по адресу https://ntm.ru/control/62
Подскажите, откуда взялось требование измерять напряженность электрического поля свыше 1000 кВ/м?
Такие поля могут представлять угрозу жизни оператора, который проводит измерения!