Приборы для измерения ЭМП 50Гц

Ответить

Смайлики
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ОТКЛЮЧЕН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Приборы для измерения ЭМП 50Гц

Re: Приборы для измерения ЭМП 50Гц

Сообщение Андрей Петрухин » 03 авг 2011, 06:19

Guest писал(а):Результаты, распечатанные в табличном виде, нас вполне удовлетворили.

Уважаемый Guest, судя по Вашему сообщению, Вы не до конца освоили программу НТМ-ЭкоМ.
Дело в том, что результаты измерений представленные в табличном виде (после передачи их из памяти прибора в ПК), это промежуточный этап.
Итогом работы программы, а если точнее, итогом работы контрольно-аналитического комплекса, в который входят программа "НТМ-ЭкоМ" и целый набор средств измерений различных физических факторов (ВЕ-50 один из них) является проект протокола инструментальных измерений, с выводом класса условий труда.

Re: Приборы для измерения ЭМП 50Гц

Сообщение Guest » 29 июл 2011, 06:36

Приобрели прибор вашего производства ВЕ50 с програмным обеспечением НТМ Эком.
Очень удобная и практичная программа. Советую всем использовать ее при аттестации или каких-либо измерениях. Результаты, распечатанные в табличном виде, нас вполне удовлетворили.

Спасибо разработчикам вашей компании!

Re: Приборы для измерения ЭМП 50Гц

Сообщение Андрей Петрухин » 23 май 2011, 17:51

Станислав писал(а):Впрочем, спасибо за развернутые ответы, хотя и не по теме

Мы готовы и дальше отвечать на интересующие Вас вопросы, задавайте их чаще :)
Старался отвечать по теме, согласитесь, что в первом посте и последнем, все-таки два разных вопроса:
Станислав писал(а):В Приложении к СанПиН указано, что пределы измерении ВЕ-50 В: 0,1 мкТл - 5 мТл, однако в Паспорте на прибор указано от 0,01 до 5,0 мТл (или руководстве от 10 мкТл до 5,0 мТл), где правда?

Станислав писал(а):я просил уточнить почему в СанПиНе указаны одни характеристики, а в Паспорте и РЭ указаны другие.

, но это уже скорее, с моей стороны, флуд :(
Приглашаем Вас, Станислав, а также всех желающих на июньские курсы, на которых Вы сможете ознакомиться с новыми приборами ООО"НТМ-Защита", задать множество вопросов представителям приборостроительных компаний и представителям Роспотребнадзора. Пообщаться со своими коллегами и просто хорошо провести время!
И еще позволю себе один вопрос не в тему: Вы не заходили на сраничку с калькулятором НТМ-Термо?

Re: Приборы для измерения ЭМП 50Гц

Сообщение Станислав » 23 май 2011, 17:26

Андрей Петрухин писал(а):Ваш вопрос был перемещен в эту тему ...

я не спрашивал техн. характеристики прибора, я просил уточнить почему в СанПиНе указаны одни характеристики, а в Паспорте и РЭ указаны другие.
Впрочем, спасибо за развернутые ответы, хотя и не по теме

Re: Приборы для измерения ЭМП 50Гц

Сообщение Андрей Петрухин » 23 май 2011, 14:31

Станислав, Ваш вопрос был перемещен в эту тему потому, что он касался технических характеристик измерителя электромагнитных полей промышленной частоты ВЕ-50, а не СанПиНа 2620. Было бы не логично открыть тему про СанПиН ПЭВМ и читать сообщения про тех.характеристики ВЕ-50.
Станислав писал(а):Ведь СанПиН ПЭВМ установил нижний предел 5 мкТл, т.е. применять ВЕ-50 для ПЭВМ нельзя?

Для контроля норм согласно СанПиН 2620 пользоваться ВЕ-50 нельзя потому, что в СанПиНе отражены требования к уровню ЭМП, создаваемых ЭВМ, а это ЭМП частотного диапазона 5Гц-2кГц и 2кГц-400кГц. ВЕ-50 измеряет только поля промышленной частоты.
ЭМП промышленной частоты можно встретить где угодно, на производстве, в офисах, на селитебных территориях и т.д. Прибор ВЕ-50 разрабатывался в основном для измерения электромагнитных полей промышленной частоты на производстве от сильноточного и высоковольтного оборудования (например на таких объектах как тяговые, электро подстанции, от ЛЭП и др.). Кстати, если Вы поставили программное обеспечение (программу "НТМ-ЭкоМ"), Вы наверное обратили внимание, что комплекс НТМ-ЭкоМ + ВЕ-50 работает в соответствии с МУК 4.3.2491-09 «Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях», которые относятся именно к производственным условиям. Для измерения ЭМП 50Гц в офисах, где норма по МП 5мкТл , на сегодняшний день, этот прибор, с юридической точки зрения, использовать не корректно. В ходе следующей переаттестации прибора ВЕ-50, мы обязательно расширим диапазон измерения МП.
Для контроля норм по электромагнитным полям в офисах, быту, на селитебных территориях, мы рекомендуем пользоваться ВЕ-метром-АТ-003, который аттестован по трем поддиапазонам: 5Гц-2кГц, 2кГц-400кГц, 50Гц.

Re: Приборы для измерения ЭМП 50Гц

Сообщение Станислав » 23 май 2011, 12:33

Спасибо за ответ, но я хотел написать в тему Новые СанПиН 2620-10: ЭМП от ПЭВМ, наша лаборатория оснащена приборами НТМ защита, и паспорта, и информация о них у нас имеются. Приборы мы с успехом используем. И по показателям приборов видно, что диапазон шире, но как это использовать? Ведь СанПиН ПЭВМ установил нижний предел 5 мкТл, т.е. применять ВЕ-50 для ПЭВМ нельзя?

Re: Приборы для измерения ЭМП 50Гц

Сообщение Андрей Петрухин » 23 май 2011, 08:22

Добрый день Станислав!
Технические характеристики прибора ВЕ-50:
1. Диапазон измерения индукции магнитного поля, мТл от 0,01 до 5,0 (или от 10мкТл до 5000 мкТл)
2. Диапазон измерения напряженности электрического поля, кВ/м от 0,05 до 50
3. Предел допускаемой относительной погрешности измерения индукции МП и напряженности ЭП, % 20
Эта информация доступна на нашем сайте, на странице с подробным описанием прибора, здесь.
В закладке 'Документация' на этой же странице, доступны для скачивания описание типа, паспорт, руководство по эксплуатации и сертификат.

Фактический диапазон измерения индукции магнитного поля шире и составляет от 100нТл до 5мТл.
Также обращаем Ваше внимание на то, что межповерочный интервал измерителя электромагнитных полей частотой 50Гц ВЕ-50 составляет 2 года.

Re: Приборы для измерения ЭМП 50Гц

Сообщение Станислав » 23 май 2011, 06:17

Уточните пожалуйста.
В Приложении к СанПиН указано, что пределы измерении ВЕ-50 В: 0,1 мкТл - 5 мТл, однако в Паспорте на прибор указано от 0,01 до 5,0 мТл (или руководстве от 10 мкТл до 5,0 мТл), где правда?

Re: Приборы для измерения ЭМП 50Гц

Сообщение Евгения » 20 янв 2011, 14:06

Уважаемы Г.Федорович!
Большое спасибо.

Re: Приборы для измерения ЭМП 50Гц

Сообщение Федорович Г.В. » 20 янв 2011, 13:37

Уважаемая Евгения!
Отвечаю последовательно на Ваши вопросы.
Относительно использования приборов при снежном покрове - ничего сказать не могу, надо знать температуру воздуха. Для справки могу дать выдержку из описания типа прибора ВЕ-50, с которым Вы можете ознакомиться на нашем сайте здесь. Для него температурный диапазон эксплуатации составляет от -10 до +40 по Цельсию. Если температура не ниже -10 С, проводить измерения можно. Насчет П3-50 в надетом чехле, провести измерение можно, но если результат кого-то не устроит и дело дойдет до юридических разбирательств, это будет серьезная зацепка - никакие чехлы руководством по эксплуатации не предусмотрены, соответственно, результат измерения при отрицательных температурах может быть признан неправильным. Об организациях, сдающих приборы в аренду, не слышал. Опять же, если Вы такую и найдете, следует проконсультироваться у юристов - не противоречит ли законам использование арендованных приборов.
Если Вы работаете "на свою организацию" и Вам нужно знать обстановку с ЭМП, без оглядки на возможные юридические проблемы, приобретите прибор ВЕ-50И и пользуйтесь им при любых погодных условиях. Это будет не намного дороже аренды.
С уважением, Г.Федорович.

Вернуться к началу